-> Hier kostenlos registrieren
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Ich kann im Moment auf der einen CP eine 6te Verbindung herstellen, aber auf der anderen keine 5te. Als 4+6 geht, 5+5 aber leider im Moment nicht. Kann das wirklich so sein?
Sind das wirklich CP343-1? oder ist das eine eine CP343-1 Lean? Sag mal die Bestellnummer der CPs.
Sind das die tatsächlichen Firmwareversionen der CP oder die, als die die CP in HW Konfig projektiert sind?6GK7 343-1EX30-0XE0 /V3.0 (die mit maximal 4 Verbindungen - ist die neuere CP)
6GK7 343-1EX30-0XE0 /V2.0
Was denn für eine genau. 314 gibt es viele verschiedene. Und was für eine FW auf der 314Die CPU ist eine 314
Sorry, bin im Einsatzdienst einer Berufsfeuerwehr, daher muss ich als meinen Arbeitsplatz verlassen...
Anhang anzeigen 46850
Eine Diagnose gibt es bei der CPU wohl noch nicht bei der Kommunikation. 5 + 4 belegt, also müssten noch 2 frei sein...
Hanns-Dieter
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.
Siehe weitere Informationen und konfiguriere deine Einstellungen