Step 7 CP 343-1 Maximal verwendete Verbindungen projektieren

HDF

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe zwei CP 343-1 an einer CPU314. Die "maximal verwendete Verbindungen" bei den CP's sind unterschiedlich. Ich finde aber nirgends die Möglichkeit diese anzupassen.
Wo kann man diese Anpassen?

Danke und Gruß
Hanns-Dieter


SPS.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich mich nicht irre, ist das keine Einstellung sondern eine Darstellung. Auf dem einen CP sind mal 7 Verbindungen aufgebaut gewesen und jetzt sinds nur noch 5. GGF eine abgebaute unspezifizierte verbindung von Extern.
 
Ok, dann kann ich also auf dem ersten CP keine weiteren Verbindungen mehr herstellen? Obwohl ich noch nicht die maximale Anzahl an Verbindungen insgesamt erreicht habe?
Oder wie schaffe ich es, dass auf der CP mit nur 4 angezeigten Verbindungen eine 5te Verbindung aktiviert werden kann? (Ich bräuchte auf beiden CP's 5 Verbindungen)
Ich kann im Moment auf der einen CP eine 6te Verbindung herstellen, aber auf der anderen keine 5te. Als 4+6 geht, 5+5 aber leider im Moment nicht. Kann das wirklich so sein?

Gruß
Hanns-Dieter
 
Das hast falsch verstanden. Die maximale Anzahl der möglichen Verbindungen bestimmt die Hardware.
Die Bild ist nur eine Anzeige was bisher die höchste Anzahl an benutzten Verbindungen war.
Darunter wiviele du momentan nutzt.

Als Beispiel:
jeder der CPs könnte 64 Verbindungen und deine eingesetzte CPU kann auch 64
so ist das mögliche Maximum nicht 128 sondern eben nur die 64 der CPU
Wie du sie auf die CPs aufteilst ist egal.

Wenn du noch eine zusätzliche Verbindung benötigst, dann musst du sie eben mit Step7 projektieren. Hier gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann im Moment auf der einen CP eine 6te Verbindung herstellen, aber auf der anderen keine 5te. Als 4+6 geht, 5+5 aber leider im Moment nicht. Kann das wirklich so sein?

Sind das wirklich CP343-1? oder ist das eine eine CP343-1 Lean? Sag mal die Bestellnummer der CPs.
 
Hallo,
es ist ein externes Programm, das direkt auf die SPS (CP's) über verschiedene Rechner zugreift. Im Moment ist es leider wirklich so, dass ich auf dem Netzwerk des einen CP's auf 6 Rechner das Programm laufen lassen kann, auf dem zweiten CP nur auf 4 Rechnern, der 5te bekommt dann keine Verbindung (auch wenn ich auf allen Rechnern der einen CP die Programme deaktiviere und dann 0 derzeit verwendete Verbindungen habe).
Hoffe ich konnte mich klar ausdrücken - die eine CP hört bei 4 Verbindungen auf.

Danke und Gruß
Hanns-Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche CPU hast Du? Wie sind die Kommunikations-Ressourcen reserviert (in den Eigenschaften der CPU)? Oft sind da unnötig zu viele Ressourcen für unbenötigte S7-Basiskommunikation reserviert.

6GK7 343-1EX30-0XE0 /V3.0 (die mit maximal 4 Verbindungen - ist die neuere CP)
6GK7 343-1EX30-0XE0 /V2.0
Sind das die tatsächlichen Firmwareversionen der CP oder die, als die die CP in HW Konfig projektiert sind?
Unabhängig von Deinem Problem Empfehlung: Firmware-Update auf V3.1.3 machen

Harald
 
Hallo Danke für die Antworten.
Die CPU ist eine 314. Es sind 1 OP und 1 Basiskommunikation reserviert. Also eigentlich mindesten 10 frei.
Ich werde dann mal ein Update der Firmware durchführen. Es muss ja eigentlich an der CP liegen, es funktioniert ja mit der zweiten.
Allerdings langt es mir diese Woche nicht mehr. Melde mich dann, sobald ich das getestet habe.

Hanns-Dieter

 
Ja, beide sind gleichzeitig gesteckt, damit ich eine Netztrennung aus zwei verschiedenen Netzen habe.
Das System hat noch ein IM365 und isgesamt 5 x DI (32) und 4 x DO(32)

Gruß
Hanns-Dieter
 
Sorry, bin im Einsatzdienst einer Berufsfeuerwehr, daher muss ich als meinen Arbeitsplatz verlassen...

SPS2.jpg
Eine Diagnose gibt es bei der CPU wohl noch nicht bei der Kommunikation. 5 + 4 belegt, also müssten noch 2 frei sein...

Hanns-Dieter
 
Sorry, bin im Einsatzdienst einer Berufsfeuerwehr, daher muss ich als meinen Arbeitsplatz verlassen...

Anhang anzeigen 46850
Eine Diagnose gibt es bei der CPU wohl noch nicht bei der Kommunikation. 5 + 4 belegt, also müssten noch 2 frei sein...

Hanns-Dieter

warum sind da 11 für PG Kommunikation reserviert? Da hat doch einer überall dran rumgedreht ;)

ich würd das mal auf 1 zurückstellen. Ansonsten nicht nur CP Firmwareupdate sondern auch von der CPU.
Evtl. auch mal Urlöschen machen und HW-Konfig sowie Netpro laden...

Ist mit dem Projekt alles in Ordnung? Also richtige/neuste Version von CPU und CP projetiert? Welche Step7 Version?
Könntest Du nen neues Projekt mit neuer CPU anlagen und HW Konfig neu Zusammenbauen und die Bausteine rüberkopieren?


Gruß.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben