Hallo zusammen,
Habe heute die erste Anlage auf TIA 16 hochgerüstet (von TIA 15.1 CPU 1517F V 2.6.1)

Die Probleme: In der Anlage sind Sinamics-Antriebe mit Startdrive projektiert. 3 CU's 320-2PN
Einige Antriebe werden nur als Dehzahlachsen ohne Motion-Control betrieben.

Die Anbindung erfolgt über Datentypen in der Variablentabelle (Struktur auf E/As)
In TIA 14;15;15.1 funktioniert das ...

In TIA16 geht die CPU in STOP mit der Meldung:
CPU-Stop.JPG

Habe alles neu übersetzt MMC formatiert (in der CPU) usw. keine Besserung...

Erst das Update der CPU-Firmware auf 2.8.1 bracht, oh Wunder, Abhilfe.

Für mich heist das nun TIA 16 erst ab Firmware 2.8.1 verwenden!!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info.... Aber wenn es mit der Firmware klappt ist schon besser wenn es ganz in die Hose gegangen wäre.

Ja, das stimmt. Dieses vor Ort mal eben hochrüsten werde ich wohl aufgrund der Erfahrungen auch in Zukunft unterlassen und versuchen immer die passende TIA Version vorzuhalten.
 
Na ich bin auch immer schnell mit einem Update von Firmware und wahrscheinlich wäre mir das nicht aufgefallen weil
ich zuerst das CPU Update gemacht hätte und dann das Programm.....

Aber so schnell eine Software an einer echten Anlage testen habe ich noch nie gemacht... Damit warte ich immer etwas und Probier das immer erst am Schreibtisch an einer Teststation.

Mutig von NBerger....... denke wird nicht lange dauern und das erste Update 1 für V16 kommt.
Ich warte mit V16 noch bis Simotion TIA im Mai kommt.
 
Mutig von NBerger....... denke wird nicht lange dauern und das erste Update 1 für V16 kommt.
Ich warte mit V16 noch bis Simotion TIA im Mai kommt.

Also mutig finde ich das von NBerger nicht, ich sag mal jetzt besser nicht, wie ich das wirklich finde ... :ROFLMAO:

@NBerger
Du bist seit 2010 hier im Forum unterwegs, ich meine, du solltest schon wissen, dass man vorsichtig sein muß mit neuen Versionen. Das gilt natürlich nicht nur für das TIA-Portal, aber Siemens hat schon oft bewiesen, dass es eben doch immer noch mind. 2-3 Updates dauert, bis es soweit ist. Was ist an V15.1 so schlecht, dass man sofort hochrüsten mu? Oder ist eure Maschine nur ein Testteil?

PS: Wir hatten auch schon mal eine 1500-er, die sich nur mit Update wieder beleben ließ, nur eben erst, als das Update da war ;-)
 
Ich hab jetzt ne neue anlage mit v16 gestartet. FAT ist in zwei Monaten live geht sie in 6 Monaten. Das sollte hoffentlich langen die Stolpersteine zu finden.

Auch sehr mutig, aber ja, das ist zu hoffen.
Ich hätte wohl V15.1 genommen und evtl., wenn die Maschine läuft (4 Wochen vor Auslieferung) erwogen hochzugehen. Dann kann man im Notfall immer noch zurückrudern. Wenn du nun alles mit V16 machst, kannst du auf keienn Fall mal eben zurückgehen.

PS: Du siehst schon, mein Mißtrauen sitzt tief. ;-)
 
Mit einer .0 Version würde ich nie ausliefern. Schon mal garnicht 2 Tage nach release.
Hast du auch schon das HMI auf Unify umgestellt wäre ja nur Konsequent.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast du auch schon das HMI auf Unify umgestellt wäre ja nur Konsequent.

Gruß

ich kann aber auch schlecht mit ner seit nem halben jahr ersetzten version ausliefern.
da die lokalsteuerung bei mir auf der cpu laufen soll, steht ein panel nicht zur Debatte. Sollte unify aber mal auf dem integrierten webserver laufen, wär ich der erste ders ausprobiert.
 
Da es bei V16 und den kommenden TIA Versionen ja keine SP´s mehr geben soll, werde ich mal mindestens 1-2 Hotfixe abwarten,
bis ich mit einem Kundenprojekt starte. Aktuell arbeite ich noch überwiegend mit V13 SP2 bzw. bei neueren Projekten mit V15.1.

Ich muss sagen, dass beide Versionen stabil laufen. Das einzigste Problem das ich regelmäßig habe sind abstürzende TP´s.
Daher lege ich mal viel Hoffnung auf die neuen Unified Panel mit dem Linux basierendem Betriebssystem
 
Also die Aufregung hier verstehe ich nicht wirklich.

Risikoabschätung solltet ihr schon mir überlassen. Denke ich bin erfahren und alt genug dafür. ( Bitte hier keine weitere Diskusion...)

Aber mal zum Grundsätzlichen: Wenn keiner Neuerungen einsetzt, woher sollen dann die Verbesserungen und Fehlerberichtigungen kommen? Egal wie lange man wartet, es macht ja keiner!
Vielleicht durch weitere automatisierte Prüfungen die den Alltag nicht wirklich wiederspiegeln können?
Also direkt zurück in die Steinzeit??? Übrigens Feuer ist gefährlich (da kann man sich verbrennen), nur für den Fall das das einer versuchen möchte...

Mal ehrlich Leute, noch mit Classic unterwegs? Und maximal 5.4 oder wie? Oder doch noch in S5 gefangen, wo doch alles noch so vieeeeel besser war?

Gibts denn keinen mehr mit etwas Pioniergeist de unseren Job etwas nach vorne bringen möchte?

Ich persönlich finde TIA prima! Klar hat es harte Zeiten gegeben, und doch ging es immer irgendwie...
Seit V14 kann man ordendlich arbeiten. Klar, gejammert wird immer, aber doch auf einem sehr hohen Niveau.

Und ein letztes: Warum soll ich auf Fehlerberichtigungen und neue Möglichkeiten verzichten, die im Übrigen auch dem Kunden zu gute kommen, sei es durch eine bessere Performance oder kürzere Inbetriebnahme, oder ein vereinfachtes Programm (dank neuer Funktionalitäten).

Einen habe ich doch noch: Gibt es nicht Probleme mit der CPU-Version 2.6.x ber der sich CPU's auf einmal Tot stellen??? Was ja mit 2.8 behoben sein soll!
Und das jetzt die CU310-PN im Startdrive geht macht auch einiges einfacher, und übersichtlicher.

"Den Mutigen gehört die Welt" ist kein holer Spruch sondern eher eine Lebenseinstellung!

Gruß und ein schönes WE
...
 
Zuletzt bearbeitet:
Also die Aufregung hier verstehe ich nicht wirklich.

...

Wieso Aufregung?
Niemand regt sich auf, warum auch, ist doch dein Bier. Aber wir alle kenne die verzweifelten Posts bzw. Anrufe, wenn die SPS nicht mehr tut, eine Safety-Baugruppe zickt, der Scanner Müll liefert.

Nur zu, ich freue mich über die Mutigen! *ROFL*
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"Den Mutigen gehört die Welt" ist kein holer Spruch sondern eher eine Lebenseinstellung!
...

Ist das nicht ein ganz klein bisschen dick aufgetragen, für die Leistung eine Software zu kaufen und zu installieren und einzusetzen?
Ich mein ja nur.

NBerger erhält das Verdienstkreuz am Bande für die außerordentliche Tapferkeit, TIA Portal V16 zu installieren, und auch zu benutzen!!!
 
Ich habe sie Testweise installiert. Soweit ging das ohne Probleme.

Als ich danach ein Projekt, mit eigenen Bibliotheken, hochrüsten wollte von 15.1 klappte das nicht. Die Fehlermeldung war:

Code:
  <Details ServiceId="80" MessageId="30" Timestamp="08.12.2019 08:28:10" Debug="false">    <Text>Das Hochrüsten ist fehlgeschlagen.


Weitere Informationen finden Sie in der Protokolldatei. Sollte das Projekt weiterhin nicht hochgerüstet werden können, wenden Sie sich bitte an den Siemens Customer Support.
   bei Siemens.Automation.ObjectFrame.Conversion.ConversionHandler.Siemens.Automation.ObjectFrame.Conversion.IConversionHandler.CheckCollectedExceptions()
   bei Siemens.Automation.ObjectFrame.Conversion.ConversionProcess.CleanUpEnvironment(IConversionHandler conversionHandler, ICascadedProgress cascadedProgress)
   bei Siemens.Automation.ObjectFrame.Conversion.ConversionProcess.Run()</Text>
  </Details>
  <Details ServiceId="80" MessageId="30" Timestamp="08.12.2019 08:28:10" Debug="false">
    <Text>Exception in client upgrade hook: Das Projekt bzw. die Bibliothek enthält möglicherweise Daten, die durch die aktuell installierte Software nicht hochgerüstet werden können. Wiederholen Sie das Hochrüsten mit einem neueren Ausgabestand Ihrer Software, der mehr Funktionalität beinhaltet.
   bei Siemens.Automation.ObjectFrame.Conversion.ConversionHandler.CallHooksInsideCommand(IComparer`1 packageVersionComparer)
   bei Siemens.Automation.ObjectFrame.Conversion.ConversionExceptionCollector.CollectOrThrowConversionException(SimpleMethodCallback methodToCall)</Text>
  </Details>

Ich denke wir werden im Moment alle bisherigen Projekte mit 15.1 betreiben, sobald die 16ner sauber läuft werden alle neuen Projekte mit der 16 gemacht...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@NBerger

Erzähl mal wie V16 sonst so läuft! Schneller ?
Hast du es in einer VM installiert ?
Ja, vielleicht sollte man hier wirklich die Probleme bzw. positiven Dinge sammeln. Dann kann ja jeder selber entscheiden, ob er V16 jetzt einsetzen will, kann, muss, möchte...
Meine Meinung dazu kennt Ihr ja.