LOGO Siemens Logo Blinker beim ausschalten

mmpmmp

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin ein absoluter Anfänger in diesem Bereich. Meine Frage:

Ich möchte beim Ausschalten Q1 drei mal blinken lassen und dann aus. Hat jemand eine Idee, wie das geht?

Vielen Dank.
 
Wie meistens gibts verschiedene Möglichkeiten.

Z.b. TOF, UND und Blinkrelais
oder z.B. Wischrelais (flankengetriggert) mit 3 Impulsen, eingangsnegiert...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

was heißt beim Ausschalten?? Hauptschalter aus? Oder wenn der Ausgang nicht mehr angesteuert wird?

Lösungs Bsp wenn Hauptschalter aus: USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung die die Steuerung noch für die benötigte Dauer mit Energie versorgt.

Lösungs Bsp wenn der Ausgang nicht mehr angesteuert wird:
Ausgang Blinken.png

B002 Blinkfrequenz / Boo0 Anzahl an Takten
 
z.B. Wischrelais (flankengetriggert) mit 3 Impulsen, eingangsnegiert...
Sieht dann so aus:

attachment.php


B003 wird nur benötigt, wenn der Ausgang nicht nur beim Ausschalten blinken sondern bei eingeschaltenem Eingang auch ein sein soll.
B001 wird nur benötigt, wenn das Blinken beim Einschalten der LOGO stört. Wenn nicht, weglassen und den Eingang direkt auf Trg und diesen negieren.
 

Anhänge

  • Ausschaltblinker.jpg
    Ausschaltblinker.jpg
    15,1 KB · Aufrufe: 53
Zurück