Hallo,

Unzwar habe ich folgendes Problem:

Ich habe eine AEG/Schneider A120 mit der ALU 200.
So weit so gut. Ich kann sogar mit der über Dolog reden.
Mein Problem ist allerdings, dass im EPROM noch ein Programm ist und
ich dieses nicht raus bekomme. Da ich weder einen Programmer noch ein Löschgerät besitze.
Allerdings ist dieser EPROM wichtig, da er die Grundsoftware für die SPS enthält.
In dem Manual steht, dass man mit Dolog und dem Programmer EPS2000 diese Grundsoftware auf den EPROM laden kann.

So weit wie ich aus dem schlecht übersetzten Handbuch das verstanden habe, wäre das die einzigste Möglichkeit.

Da diese SPS eh nur für meine persönliche Weiterbildung gedacht ist,
würde es mir auch reichen, wenn ich einen EPROM mit Grundsoftware hätte,
und die einzelnen Programme im RAM ablege.

Meine Frage an euch ist also:

1.Ist es wirklich die einzigste Möglichkeit oder habe ich vielleicht einen Schalter übersehen, mit dem man auf RAM-Betrieb umschalten kann (Wie es bei den ALU's 201,202...der Fall ist). ?

2. Wenn es wirklich nicht anders geht, Dann kann mir vielleicht einer von euch einen EPROM mit Grundsoftware zuschicken damit es dann nur noch im RAM-Modus läuft ?

Bei dem EPROM handelt es sich um einen: 27C512

Selbstverständlich würde ich auch für die Kosten aufkommen.

Bitte helft mir, ich will dieses Ding endlich in Gang kriegen.

Mit freundlichen Grüßen

PLC
 
A120 mit ALU200

Hallo PLC,

ich empfehle nicht mit der ALU 200, sondern mit der ALU201(L) bzw. ALU202(L) zu arbeiten, da sie über einen RAM -Proghrammspeicher verfügt. Damit lassen sich Programmänderungen einfacher realisieren (online Modus). Die ALU201/202 benötigen allerdings eine Stromversorgungs- Baugruppe, Typ DNO201 oder DNP205. Diese wird auf dem Steckplatz rechts neben der ALU platziert. Der
RAM in der ALU wird über eine Batterie, Typ SL350, gegen Informationsverlust (Programm) geschützt.

Viel Spaß beim Arbeiten mit Dolog AKF12

Jochen Petry
 
@SPS-Freak

Also die SPS ist schon in meinem Besitz, daher steht es außer Frage sich eine andere ALU zu kaufen.

Bist du dir sicher das die ALU 200 über keinen Online-Modus verfügt,
weil die Daten in der Bedienungsanleitung sagen was anderes.
Der Schalter B2 ist ja auch da um diesen einzuschalten.

Aber vielleicht habe ich da auch was falsch interpretiert.
Hier die Daten aus dem Manual:

Ram(nicht batteriegepuffert):

4KB für Signalspeicher
16KB für Anwenderprogramm (2KAnweisungen)
12KB für Systemdaten

EPROM:

64KB für Grundsoftware und Anwenderprogramm (ca. 4K Anweisungen)


Mit freundlichen Grüßen


PLC
 
Alu 200

Hallo PLC

die ALU200 verfügt über einen nicht batteriegepufferten RAM, wovon 2K Anweisungen für das Anwenderprogramm zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass man quasi gezwungen ist, das AWP immer im EPROM laufen zu lassen, um sich vor Informationsverlust bei Spannungsausfall zu schützen. Im EPROM-Betrieb sind 4K Anweisungen nutzbar, wobei allerdings bei >2K Anweisungen eine Statusanzeige (online Funktionen) nicht möglich ist (Bedeutung Schalter B2). EPROM-Betrieb bedeutet aber auch, dass jede notwendige Programmänderung nur mit Hilfe von EPS2000/PG und UV-Löschgerät umständlich und zeitaufwändig möglich ist.
Bei Anwenderprogrammen, die <= 2K sind, kann man im RAM der ALU200 laufen lassen und auch entsprechend -bei Bedarf-auch modifizieren. Problem bleibt aber, dass bei Spannungsausfall das Programm im RAM verloren geht. Deshalb doch EPROM-Betrieb oder ALU201 bzw. ALU202.

Gruß SPS freak (ohne Bindestrich)
Jochen Petry
www.ibp-automation.de
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo SPS-Freak

Erstmal danke ich dir für deine informativen Aussagen bezüglich dieser doch etwas älteren Steuerung.

Mir ist schon klar das dieses System nicht sehr zuverlässig arbeiten kann, wenn ich es nur im RAM-Betrieb ausführe. Da ich aber momentan noch ganz am Anfang meiner beruflichen Karriere stehe, möchte ich die SPS wirklich nur für Test- und Übungszwecke verwenden. Zumindest momentan. Später ist auch geplant diese für eine Steuerung stationär einzurichten. Dann werde ich sie auch sicherlich im EPROM-Modus ausführen. Das wichtigste ist erstmal, dass ich sie überhaupt programmiert bekomme. Und da ich noch in der Ausbildung bin, kann ich mir jetzt auch nicht teurere SPS'en (falls das tatsächlich die Mehrzahl ist :) ) leisten.
Ausserdem würde ich auch nicht einmal Wissen woher ich jetzt eine ALU201... 202 usw. her bekomme.

Wenn mir jemand so einen EPROM mit Grundsoftware zukommen lassen könnte, wäre das wirklich fantastisch.

@SPS-Freak

Du hast in einem anderen Beitrag geschrieben, dass du die Bücher "Programmierung mit DOLOG AKF" noch besitzt. Ich hätte schon großes Interesse daran. Wäre toll, wenn du mir diese zukommen lassen könntest.

Mit freundlichen Grüßen


PLC
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dolog AKF

In Abhängigkeit der eingesetzten Hardware gibt es entsprechende AKF Pakete:
System Micro Micro AKF
System A120 AKF 12
System A130 AKF 13
System A250 AKF 25 oder ALD25
System A350/A500 AKF 35

Die jeweiligen aktuellen Versionen können Sie direkt bei Schneider Electric in Seligenstadt bestellen.
Gruß
Jochen
IBP
www.ibp-automation.de
 
Zurück