Mitsubishi A1SCPU

gueee

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Hallo an die Mitsubishi Profis,

ich habe eine Frage.
Ist es möglich, wenn ich aus einer Bestehenden SPS nur die Trägerplatine, das Netzteil und das CPU-Modul habe, das gesamte Programm aus zu lesen?

Ich habe 2 CPU-Module aus Baugleichen Maschinen und bekomme beim auslesen beider CPU-Module nur ein verstümmeltes Stück Programm heraus?!

Ich bin mit Mitsubishi nicht so vertraut, kann es daran liegen, dass die CPU die I/O-Module nicht ansprechen kann?

bin für jeden Hinweis dankbar!

Gruß Günter
 
Hallo Günter,

wenn Du mit das Programm mit dem GX Developer ausliest (nicht GX IEC Dev.),
solltest Du das komplette Programm bekommen, natürlich ohne Kommentare.

Das auslesen des Programms habe ich bereits schon mehrfach praktiziert, wenn mir das Original Programm nicht zur Verfügung stand.

...und bekomme beim auslesen beider CPU-Module nur ein verstümmeltes Stück Programm heraus?!

.. ein verstümmeltes Programm würde man auslesen, wenn die Bufferbatterie leer ist, die CPU kein Eprom hatte, aber dann lief die Maschine vorher auch
nicht mehr und die Error LED an der CPU müsste blinken.

Gruß

GFI
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
einmal einen herzlichen Dank GFI!

also die CPUs haben einen Eprom, die Pufferbatterie war bei einer noch in Ordnung, ausgelesen hab ich mit dem GX-Developer nicht IEC und die Error-LED hat nur geleuchtet wenn die Funktionierende Pufferbatterie nicht angeschlossen war.

Trotz allem bekomme ich ein LD mit gerade mal 4 Zeilen heraus.

Ich bin etwas Ratlos, wenn ich den Eprom mit einem Eprom-Brenner auslese mit dem Inhalt wieder auf ein Programm kommen?
Ich werde das Gefühl nicht los, dass an der CPU ein anderer Hardwareschaden vorliegt, denn der Eprom-Inhalt ist doch recht umfangreich

gruß Günter
 
vielleicht eine dumme Frage, das EPROM war beim auslesen in der CPU?

Hast Du getestet, ob die CPU noch in Ordnung ist, z.Bsp. EPROM raus, neues Projekt erstellen und auf die CPU übertragen.

Gruß GFI
 
Hab ich so noch nicht getan, werd das aber gleich mal in angriff nehmen!

danke für den Hinweis.

Kann es sein, dass das gesamte programm gar nicht auf den Eprom geschrieben wurde?
Ich hab im CPU-Modul keinen anderen Speicher entdecken können auf dem das Programm liegen könnte!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...vielleicht noch eine kleine Erklärung, wenn in der CPU kein EPROM gesteckt ist, hat die A1SH CPU 8k nutzbaren Speicher, ein EPROM ist zum Betrieb nicht notwendig, dafür ist die Batterie vorhanden.
Die EPROMs gibt es in verschiedenen Größen 2,8,16 k

Wenn ein EPROM gesteckt ist wird das Projekt beim übertragen auf das EPROM gespeichert, ohne EPROM in den Batterie gepufferten Speicher.

Beim starten wird, falls ein EPROM vorhanden von diesem das Prg. geladen, wenn nicht vorhanden aus dem Speicher.

Gruß GFI
 
der hinweis bringt mich schon weiter, dann sind die vier zeilen vermutlich nur der header und der eprom wird beim auslesen gar nicht angesprochen?!
 
Hallo GFI und alle anderen Melsec Spezis,

jetzt steh ich vor einem neuen Problem, ich habe das CPU-modul ersetzt, wenn ich jetzt das Program auslese, bekomme ich sofort eine Fehlermeldung (An error was detected in the parameter data. The data is automatically corrected as a default setting. <ES:04074112> ) diese bestätige ich mit OK und das Lesen geht weiter! Danach kommt die Meldung "Cannot find END instruction in read program, Adding an END instruction to the end of the program", diese kann ich auch mit OK bestätigen und das Programm scheint erfolgreich ausgelesen worden zu sein.
Im Program finden sich dann allerdings jede Menge Fehler, großteils "Instruction code abnormal", drei mal "Level position bad", "Ladder creation bad", "Double coil error" und zu guter letzt "Device Error".
Aus meiner Sicht sollte es nur eine Ursache für all diese Fehler geben, nur welchen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Günter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ist es möglich, wenn ich aus einer Bestehenden SPS nur die Trägerplatine, das Netzteil und das CPU-Modul habe, das gesamte Programm aus zu lesen?

bescheidene Frage:

War das Programm auf den 2 CPU´s ?

Abgesehen von der fehlenden Hardware müßte online zu erkennen sein, wieviel Programmcode da überhaupt vorhanden ist (kb)

jetzt steh ich vor einem neuen Problem, ich habe das CPU-modul ersetzt

Ist das neue CPU-Modul kompatibel zum alten?
 
Hallo,

nein, die 2 CPUs waren aus identen Maschinen, d.h. sollten den gleichen Programminhalt aufweisen.

Das neue und alte CPU-Modul sind jeweils A1SCPU-Module, ist es möglich, dass sie trotzdem inkompatiebel wären?

danke erstmal
 
Zurück
Oben