Jetzt will ich mal wegen der Hausinstallation nachfragen!
Auch meine Idee ist es Klingeldraht (ich glaube 10 Polig) im Haus zu verwenden und damit die Taster an die SPS anzuschließen.
Als Bewegungsmelder kommt dieser Umbau zum Einsatz:
http://www.mikrocontroller.net/topic/258344#new
Meine Planung sieht nun einen größeren Schaltschrank im Keller vor.
Wahrscheinlich noch ein kleinerer daneben wo die SPS untergebracht wird (24V/230V Trennung).
Meine ILC 150 habe ich nun um diese Module erweitert:
1x IL IB CNT (Windsensor Eltako WS) (wenn jemand die Umrechnung braucht um auf m/s zu kommen einfach melden)
2x IB IL 24 DI 32/HD-PAC (Taster und alles mögliche)
3x IB IL 24 DO 32/HD-PAC (30 DO für Beschattung, Rest für Licht usw)
Beide Schränke sind als Aufputz angedacht. Es wird wahrscheinlich daneben auch gleich das Netzwerkzeug seinen Platz finden.
Also alles läuft Zentral im Keller zusammen.
Für die 24V Absicherung habe ich mir DIN-Glassicherungshalter für 5x20mm Sicherungen besorgt.
Generell sollen 16A Finder Relais mit manueller Betätigung zum Einsatz kommen.
Es wird jeder Raum selber abgesichert. Nach dem Automaten wird dann in Licht und Steckdosenkreis aufgeteilt.
Derzeit ist nur die Steuerung von Licht vorgesehen, aber man kann später einmal im Steckdosendraht auch noch ein Relais nachrüsten.
Für die Raffstore und Rolladen habe ich mir eine Platine für je 5 Motoren gemacht (UP und DOWN, also 10 Relais) wo jeder einzeln abgesichert ist.
Bei insgesamt 15 Motoren kommen 3 Platinen zusammen. Der Vorteil dieser Platine gegenüber normalen DIN-Relais ist die gegenseitige Verrigelung und der 4-Polige Anschluss für jeden Motor. Man zieht also einfach ein 4x0,75mm² vom Motor direkt zum Anschluss. Jede dieser Platine wird mit einem 6A Automaten abgesichert.
Ich habe bereits ein Angebot eines Elektrikers. Schlussendlich wenn ich die Verrohrung und Kabelziehen und Schalter/Steckdoseneinbau selber mache kommt es so auf ca. 8000-10000€. Da ist das ganze Material, Schaltschrank, Arbeit des Elektrikers drinnen - also Fix und Fertig.