Moin,

mache eine Ausbildung zum elektroniker und mein Chef hat mir eine logo
zum "rumspielen" gegeben :D

Es scheitert aber schon an einer einfachen Ausschaltung *schäm*

Habe ein rs relais ausgewählt (Selbsthaltung) und auf S habe ich I1
und auf R I2... das funktioniert auch ohne Probleme.

Ich möchte aber gerne die Schaltung nur mit einem Schalter (I1) bedienen...

Ich weiß aber nicht wie ich das hin bekommen soll.... das kann doch nicht so schwer sein :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist auch nicht schwer. Bei den Sonstigen Funktionen (wo auch das Selbsthalterelais angesiedelt ist), gibt es ein Stromstoßrelais. I1 an an den Eingang Trg. Erstes Mal tasten, Ausgang an, zweites Mal tasten, Ausgang wieder aus.
 
Das ist ein echter Klassiker unter den SPS-Aufgaben.
Deshalb schau' Dir zusätzlich auch mal die FAQ zum Stromstoßschalter an. Die Lösungen für FUP und KOP kann man auch mit der Logo nachvollziehen.

Denn nicht in jeder SPS hast Du einen fertigen Stromstoßschalter zur Verfügung und da ist es doch sehr hilfreich, wenn man weiß, wie man sowas selbst programmiert.
;)
 