Guten Tag.



Hardware: IPC 477E PRO mit einer CPU 1507S F Version 2



Problem:

Wir wollen auf einem IPC mit Soft-SPS eine Anlage in Automatik betreiben.

Nun bekommen wir das Projekt aus dem TIA V17 nicht auf die SPS gespielt. Ethernet Adressen sind alle vergeben. Über die Aktion "Laden in Gerät" finden wir nun diese SPS nicht. In der Netzansicht wurde auch alles eingebunden.



Bitte um eure Hilfe.

Vielen Dank
 
Steckt Dein PG direkt an dem IPC? Oder ist da eine Netzwerk-Infrastruktur dazwischen? Falls der IPC mehrere Netzwerkschnittstellen hat, an welcher Schnittstelle steckt das PG?
Passt die IP-Adresse des PG zur IP-Adresse des IPC? Funktioniert PING von Deinem PG zum IPC?
Willst Du in die SoftSPS laden oder in eine HMI/WinCC Runtime?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt eine Besonderheit bei die 1505S (der in S7-1515SP läuft).
Die allererste Laden kann nur über das X2 Schnittstelle passieren. Die X2 Schnittstelle ist die der für Windows Reserviert ist.
Das war so bei die erste Generation von die 1515SP. Ob es unterschiedlich ist bei die nächste Generation ("PC2" glaube ich es heist) weis ich nicht.
Und ob es anders funktioniert mit ein 1507S in ein IPC477E weis ich auch nicht. Aber kann man probieren.
Nach diese erste Laden, kann man die 1505S auch über das X1 Schnittstelle erreichen.
 