Hallo
Ich habe eine kurze Frage.
Wie kann ich Analog Eingänge und Ausgänge überwachen, damit ich einen Drahtbruch bemerke, um eine Fehlermeldung zu generieren?
Wenn es sich um eine Diagnosefähige Baugruppe handelt, wird bei einem Diagnoseereignis (z.B.Drahtbruch) der OB 82 aufgerufen vorausgesetzt die Diagnose wurde in der HW-konfig parametriert. Bei einem Prozeßalarm wird der OB 40 aufgerufen.
Wenn es sich um eine Diagnosefähige Baugruppe handelt, wird bei einem Diagnoseereignis (z.B.Drahtbruch) der OB 82 aufgerufen vorausgesetzt die Diagnose wurde in der HW-konfig parametriert. Bei einem Prozeßalarm wird der OB 40 aufgerufen.
ein Diagnoseereignis ist z.B. ein Drahtbruch, ein Prozessalarm ist die Über-oder Unterschreitung eines Wertes, welcher in der Parametrierung der Baugruppe (HW-konfig) eingestellt wird
nun konkret auf die CPU314C-2DP bezogen.
Wenn ich da die AI und AO auf der CPU benutze, kann ich da keinen Diagnose und/oder Prozessalarm auslösen? (Ich kann in der HW konfiguration nichts anwählen)
Bei der Onboardperipherie der CPU314C-2DP kann bei den AI keine Diagnose und/oder Prozessalarm eingestellt werden, nur bei den DI's kann Prozeßalarm parametriert werden. Hier wirst du wohl nicht um eine softwaremäßige Auswertung der Analogsignale herumkommen...
Funktioniert der FB denn? bzw hast in schon mal getestet? Mich hat er gestern genervt da ich ihn für eine andere Steuerung brauche...Hab jetzt eine abgespekte einfach version.. wenn du möchtest kann ich ihn nochmal schicken....