Nachbar schrieb:Werd mal 2 gleiche Potis probieren.....
Nachbar schrieb:Wie kommt es das ich nur 8.54V am Ausgang habe und nicht wie es soll 10V sind ?
Kann es von dem Poti kommen, daß es evtl. Abweichungen hat?
//so einfach geht das
//einlesen und normieren
L PEW 300 //poti
ITD //int nach dint
DTR //dint nach real
L 2.361139e+004 //umrechnungsfaktor
/R
T MD 100 //dein normierter wert von 0-10
Nachbar schrieb:Das Prop-Ventil brauch ne Spannung von -10V bis +10V.
//links oder rechts von mittelstellung - anfang
l pew310
l 13800 //ungefähr mitte
>I
= m10.0
l pew310
l 13800 //ungefähr mitte
<=I
= m10.1
l pew310
l 13500
>I
= m11.0 //im fenster +
l pew310
l 14100
<I
= m11.1 //im fenster -
//links oder rechts von mittelstellung - ende
//positive oder negativen sollwert bereitstellen automatik - anfang
u e0.2
u m10.0
un m11.0
un m11.1
spb m011
spa m013
u e0.2
u m10.1
un m11.0
un m11.1
spb m012
spa m013
m011: nop0
l pew300
t mw200
spa m013
m012: nop0
l pew300
negi
t mw200
m013: nop0
//positive oder negativen sollwert bereitstellen automatik - ende
//positive oder negativen sollwert bereitstellen handfahrt - anfang
u e0.0
spb m001
u e 0.1
spb m002
spa m003
m001: nop0
l pew300
t mw200
spa m003
m002: nop0
l pew300
negi
t mw200
m003: nop0
//positive oder negativen sollwert bereitstellen handfahrt - ende
l mw200
t paw320