TIA 1515SP Open Controller startet nicht.

Beiträge
8.626
Reaktionspunkte
2.044
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Ich habe ein S7-1515SP Open Controller FW. 1.8.1.
Konfiguriert mit TIA V13SP1, aber jetzt verbinde ich mit V15.

Da den S7-1515SP Open Controller nicht simuliert werden kann (!), will ich das Programm in ein realen 1515SP testen.
Das hat vorher funktioniert, aber jetzt nicht. Die CPU hat ein SF.

Ich bekomme in Diagnose Puffer diese Meldung
CPU error: Hardware configuration error : Central bus error due to wrong HW component placement
CPU changes to STOP mode, new startup inhibit set: ..
- Unacceptable difference between expected and actual configuration
Ergänzung dazu:
An error occurred while the configuration data was being evaluated. A startup inhibit condition was set. Note the specific cause reported. The error occurs if the parameter assignment (which is partially dependent on the hardware and firmware version) is not sufficiently compatible with the installed modules.
Resolution:
Check whether the configuration data and/or module parameters match the current configuration. If necessary, change the configuration and download it again.
Use configured components.
Ich habe nur den CPU liegen auf mein Tisch. Keine E/A.
In den 1505S CPU ist "Comparison preset to actual configuration" eingestellt auf "Startup CPU even if mismatch".
Warum funktioniert das nicht mehr ?
 
vollmi, vollmi, vollmi.

Das Servermodul war/ist gesteckt. Beim berührung hatte es kein schlechten "Gefühl", als ob es ordentlich gesteckt war.
Aber nach dein Eintrag habe ich es trotzdem abgesteckt und wieder gesteckt.
Und siehe da, den CPU ging in Run !!

Eigentlich kein Überraschung. Ich finde den ET200SP Hardware ist generell ein grossen Katastrofe.
 
Wenn Siemens liest mit:

Hat den Einstellung "Startup CPU even if mismatch" kein Wirkung wenn den Servermodul fehlt oder ist defekt ?
Wenn man diese Einstellung macht, ist es weil man bervorzugt das den Maschine oder Prozess weiterläuft wenn möglich.
 
Wenn Siemens liest mit:

Hat den Einstellung "Startup CPU even if mismatch" kein Wirkung wenn den Servermodul fehlt oder ist defekt ?
Wenn man diese Einstellung macht, ist es weil man bervorzugt das den Maschine oder Prozess weiterläuft wenn möglich.

Ohne das Ding funktioniert offenbar der Rückwandbus nicht. Das war übrigens bei der ET200s CPU auch schon so, da war noch nichtmal die CPU erreichbar wenn das Abschlussmodul nicht gesteckt war.
Auch da hatte die Funktion anlauf bei Soll <> Ist keinen Einfluss. Wenn der Abschluss nicht gesteckt war.
 
Das war übrigens bei der ET200s

Genau, ich kann mich an mehrere Fälle erinnern, bei denen wir bei der Inbetriebnahme ewig den Busfehler gesucht haben,
die ET200S IM Module getauscht haben usw... und dann haben wir gemerkt, dass eine Abschlusskappe fehlt.

War auch schon bei der S5-115 so. Wenn auf dem Baugruppenträger ganz rechts der Abschlussdeckel fehlt, geht die 115 nicht in RUN ( außer es steckt ein
IM305/IM306 an der Position ).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Genau, ich kann mich an mehrere Fälle erinnern, bei denen wir bei der Inbetriebnahme ewig den Busfehler gesucht haben,
die ET200S IM Module getauscht haben usw... und dann haben wir gemerkt, dass eine Abschlusskappe fehlt.

Bei den heutigen CPUs wäre aber wenigstens die CPU noch Diagnostizierbar. Da wäre eine einwenig aussagekräftigere Fehlermeldung wünschenswert. Die Diagnosemeldungen der aktuellen CPU Reihen sind IMHO unter aller Sau.

"Fehler in Unterlagerten Komponente" so als Beispiel ist doch zum kotzen.
 
"Fehler in Unterlagerten Komponente" so als Beispiel ist doch zum kotzen.

Ja, wenn man bei einer Inbetriebnahme ist und ein gewisser Zeitdruck herrscht, kann dass schon mehr als ärgerlich sein.

Wünschenswert wäre eine Meldung ála "Baugruppe nicht vorhanden oder gestört" beim Servermodul.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Den Eintrag in der Diagnosepuffer soll einfach alle die potentiellen Ursachen auflisten.
Nicht nur "CPU error: Hardware configuration error : Central bus error due to wrong HW component placement".
Sondern "CPU error: Hardware configuration error : Central bus error due to wrong HW component placement, or missing or faulty end-cap Server Module".

Das war auch so in STEP7 Classic wenn ein Profibus Teilnehmer fehlte am Bus wegen fehlender Versorgungsspannung, oder defekter Stecker. Da stand auch in der Hardware Diagnose "Difference between configured and installed hardware" oder etwas in diesen Stil. Dann sucht man Stundenlang vergebens nach diesen Unterschied.
 
@JesperMP

Das hieße, Siemens soll mitdenken und dir das Leben enfacher machen?
Vergiß es!!!
 
Zurück
Oben