Onkel Dagobert
Level-3
- Beiträge
- 6.206
- Reaktionspunkte
- 1.712
-> Hier kostenlos registrieren
... Von der abgegebenen Dampfmenge wird die zugeführte Speisewassermenge (entsprechend normiert) abgezogen und die Differenz an die Störaufschaltung (Disturbance) gelegt...
Mich hatte diese Aussage gestört. Man kann ja unmöglich die zugeführte Speisewassermenge (Stellgröße) als Störgröße auf den Füllstandsregler aufschalten. Anhand der Skizze geht es aber offensichtlich um eine Kaskadenregelung (Füllstand / Zufluss), was wiederum in Ordnung ist.