-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich versuche ein Programm auf eine 314C-2PN/DP zu laden. Das Übersetzen und Laden funktioniert auch ohne Fehlermeldung. Wenn ich dann aber den Eingang ansteuere, gibt der Ausgang nichts aus. Das Programm besteht nur daraus, dass der Ausgang 1.0 schalten soll, wenn der Eingang 1 aktiv ist. Die sonstige Steuerung über das TIA Portal funktioniert. Ich kann also die SPS starten, stoppen, zurücksetzen etc. Die Ein- und Ausgangsadressen sind ebenfalls richtig eingestellt. Ich habe es außerdem bereits über den Simatic Manager probiert aber da kommt das gleiche Problem.
Habt ihr noch Ideen oder Lösungsvorschläge?
Vielen Dank schonmal
Ich versuche ein Programm auf eine 314C-2PN/DP zu laden. Das Übersetzen und Laden funktioniert auch ohne Fehlermeldung. Wenn ich dann aber den Eingang ansteuere, gibt der Ausgang nichts aus. Das Programm besteht nur daraus, dass der Ausgang 1.0 schalten soll, wenn der Eingang 1 aktiv ist. Die sonstige Steuerung über das TIA Portal funktioniert. Ich kann also die SPS starten, stoppen, zurücksetzen etc. Die Ein- und Ausgangsadressen sind ebenfalls richtig eingestellt. Ich habe es außerdem bereits über den Simatic Manager probiert aber da kommt das gleiche Problem.
Habt ihr noch Ideen oder Lösungsvorschläge?
Vielen Dank schonmal