TIA 4-20mA Signal mit 0-20mA Karte auswerten

--alex--

Level-2
Beiträge
92
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry für diese dämliche Frage.
Ist mir selbst ein bisschen peinlich aber ich hatte bisher nur mit 4-20mA Karten zu tun.

Jetzt habe ich zum erstenmal eine 0-20mA Karte (6ES7 231-4HA30-0XB0) vor mir und muss damit ein 4-20mA Signal einlesen.
Habe zwar über meine Karte keine genauen Infos gefunden aber ich glaube dass auch meine Karte von 0 ... 27648 auflöst.
Verwende ich bei einem 4-20mA Signal hier für NORM_X einfach nur den Bereich 5530 ... 27648 ?
Oder gibt es hier eine "elegantere" Heransgehensweise?

Danke Alex
 
Normalerweise stellt man die in der Hardwareconfig um oder rechnet sich nur den Bereich Raum wie du schon herausgefunden hast um. Alles richtig gedacht. Hab früher immer alle Einstellungen auf 0 bis 20mA gelassen um im Fehlerfall nicht die SPS zu stoppen. Falls nur ein 0 bis 20 mA Sensor vorhanden war.
Hab dann die ersten 4 mA in einen Baustein herausgeschnitten.
Beim Sensor Stromsenke/Stromquelle (aktiv/passiv) beachten.
Edit bei der Onboard analog Karte für die s1200 onbard musst du es in der Steuerung umrechnen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben