-> Hier kostenlos registrieren
Sorry für diese dämliche Frage.
Ist mir selbst ein bisschen peinlich aber ich hatte bisher nur mit 4-20mA Karten zu tun.
Jetzt habe ich zum erstenmal eine 0-20mA Karte (6ES7 231-4HA30-0XB0) vor mir und muss damit ein 4-20mA Signal einlesen.
Habe zwar über meine Karte keine genauen Infos gefunden aber ich glaube dass auch meine Karte von 0 ... 27648 auflöst.
Verwende ich bei einem 4-20mA Signal hier für NORM_X einfach nur den Bereich 5530 ... 27648 ?
Oder gibt es hier eine "elegantere" Heransgehensweise?
Danke Alex
Ist mir selbst ein bisschen peinlich aber ich hatte bisher nur mit 4-20mA Karten zu tun.
Jetzt habe ich zum erstenmal eine 0-20mA Karte (6ES7 231-4HA30-0XB0) vor mir und muss damit ein 4-20mA Signal einlesen.
Habe zwar über meine Karte keine genauen Infos gefunden aber ich glaube dass auch meine Karte von 0 ... 27648 auflöst.
Verwende ich bei einem 4-20mA Signal hier für NORM_X einfach nur den Bereich 5530 ... 27648 ?
Oder gibt es hier eine "elegantere" Heransgehensweise?
Danke Alex