Ablaufsteuerung - Abfüllanlage

Amid

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Im Anhang habe ich eine Aufgabe mit der Lösung geschickt. Ich möchte wissen, in der Lösung, wo ich markiert habe, kann man auch L T#1s V1 statt der markierten Aktion schreiben.
 

Anhänge

  • 16564193216772127281626417056424.jpg
    16564193216772127281626417056424.jpg
    5,7 MB · Aufrufe: 30
  • 16564193378065131470776679597655.jpg
    16564193378065131470776679597655.jpg
    5,7 MB · Aufrufe: 31
  • 16564193524646636716313803653601.jpg
    16564193524646636716313803653601.jpg
    5,8 MB · Aufrufe: 34
Code:
L T#1s V1
ersetzt nicht die Funktion der Lösung
In der Lösung hast du ja 2 Qualifizierer.
N - setzt die Variable "V1" bei Schritteintritt auf True
D - setzt die Variable "Timer" 1 Sec. verzögert nach Schritteintritt auf True.
Die Variable "Timer" ist auch gleichzeitig die Transition den Schritt zu verlassen.

bei deinem Vorschlag würde
"V1" für 1 Sec. nach Schritteintritt auf True gesetzt werden.
Danach wird "V1" False und die Schrittkette bleibt in diesem Schritt, da keine Transition zum verlassen des Schrittes gesetzt wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach dem Diagramm und Aufgabestellung "wird Vakuumventil für 1s geöffnet", deswegen gibt es keine Verzögerung.
 