A
Anonymous
Guest
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Frage zur Auslegung im Schaltschrank:
es soll eine Gesamt-Leistung (aufgeteilt in verschiedene Elemente wie Heizungen, Lichtleisten usw.) von ca. 35kW (400VAC, 50HZ, 3pol.) durch einen Schaltschrank geleitet/gesteuert/geschaltet werden.
In der Einspeisung soll eine Hauptsicherung sitzen, anschl. ein Hauptschalter mit Not-Aus-Fkt. Wie hoch müssen die Sicherungen in der Hauptsicherung ausgelegt werden und wie der Hauptschalter? Oder sollte der Hauptschalter vor den Sicherungen sitzen?
Würde mich über Antworten freuen.
mfg,
gast
Frage zur Auslegung im Schaltschrank:
es soll eine Gesamt-Leistung (aufgeteilt in verschiedene Elemente wie Heizungen, Lichtleisten usw.) von ca. 35kW (400VAC, 50HZ, 3pol.) durch einen Schaltschrank geleitet/gesteuert/geschaltet werden.
In der Einspeisung soll eine Hauptsicherung sitzen, anschl. ein Hauptschalter mit Not-Aus-Fkt. Wie hoch müssen die Sicherungen in der Hauptsicherung ausgelegt werden und wie der Hauptschalter? Oder sollte der Hauptschalter vor den Sicherungen sitzen?
Würde mich über Antworten freuen.
mfg,
gast