AC ComBox-P an S5 Steuerung

Mario65

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Hallo alle miteinander

Habe eine Combox-P von Atlas Copco die über Profibus-IM308C an meiner S5 mit CPU948 angeschlossen ist. Am Can Bus der Combox-P sind 2
Kompressoren angeschlossen. Ich bekomme immer nur zu dem Kompressor mit der Can Bus Adresse 1 eine Verbindung, um Daten auszulesen.
Habe bei beiden Kompressoren auch schon die Can Bus Adressen mal getauscht und konnte dann die Daten aus dem anderen Kompressor auslesen.
Die Hardware müsste ja damit i.O. sein. Kann mir jemand noch einen Tip geben, warum die Komunikation immer nur mit dem 1.Can Bus Teilnehmer funktioniert?

MfG Mario65

 
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…