Analogbaugruppe SM332

votto

Level-1
Beiträge
20
Reaktionspunkte
0
Wie bekomme ich einen Analogwert von 4-20mA aus einer Analogbaugruppe
(12 Bit, SM332) ?
Ich möchte eine Prozentzahl von 1-100% an einer OP270 eingeben
und über den Analogausgang einen Wert von 4-20mA ausgeben.
Die Sache mit der OP ist kein Problem.
Welchen Wert kann ich an das PAW übergeben und wo muß er im
PAW stehen (Links, rechts,mitte)?

Danke im voraus für jede Hilfe
votto
 
hi votto,
das paw geht von 0 bis 27648, also
l 27648
l 100
/i
l sollwert vom op
*i
t paw adresse

sollte so funktionieren
 
oder mit dem fc106 unscale

eingangsparameter

in=sollwert (real )
hi_lim=100,0
low_lim=0,0
bipolar=m0.0 (schmiermerker)

ausgangsparameter

out=paw xyz
 
Muß ich die 12 Bit nicht noch im PAW verschieben?
V.Otto
 
nein. bei der s7 liegen die daten rechtsbündig. nicht wie bei der s5.
 