sascha-nrw
Level-1
- Beiträge
- 93
- Reaktionspunkte
- 0
???... Ohm-Meter ...
L PEW256
L 691 //Dezimalwert für 0,4mA
+I
T PAW422
So ungenau kann die Karte eigentlich nicht sein. Meiner Ansicht nach liegt der Fehler beim Messen. Kannst du mal eine Schaltskizze hier reinstellen?
Auch 100% ACKSo ungenau kann die Karte eigentlich nicht sein. Meiner Ansicht nach liegt der Fehler beim Messen. Kannst du mal eine Schaltskizze hier reinstellen?
Auch 100% ACK
Welches Messgerät benutzt du eigentlich. Am besten ist natürlich ein echter Stromschleifenkalibrator (leider nicht billig).
Das kann aber, glaube ich, nur messen und keinen Strom geben, oder?oder FLUKE 771 - Strommesszange, speziell für 0...20mA ... auch nicht billig (388€ ohne märchensteuer), aber nur zu empfehlen...
Das kann aber, glaube ich, nur messen und keinen Strom geben, oder?
ALLES KLAR !!! - So funktioniert es.
An dieser Stelle vielen DANK für die reichliche Unterstützung !!!
Ist doch klar, das das wieder der "übliche" Fehler war, das solltest du doch wissenwie "SO"? das übliche?
Ist doch klar, das das wieder der "übliche" Fehler war, das solltest du doch wissen