Hallo Vierlagig,

da Du mir vor einiger Zeit schon einmal seh geholfen hast, wollte ich Dich um Hilfe bitten:

Ich verwende den FC105 zur Analogwertnomierung und möchte das anliegende Ergebnis vom OUT-Ausgang in meinen DB1 (DWORD) ablegen.
Wenn ich nun am OUT des FC105 folgende Adressierung eingebe: DB1.DBD4 dann wird dies nicht übernommen. Woran kann es liegen?

Was muss ich ändern um das Doppelwort (REAL) im DB1 abzulegen.

DANKE für deine Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Vierlagig,

du hast mir den entscheidenen Tipp gegeben.
Habe mal wieder einen absoluten Denkfehler....

Wenn man REAL am OUT hat, sollte man im DB1 auch REAL deklarieren....

Habe es wie folgt:
Code:
      CALL  FC   105
       IN     :=PEW256
       HI_LIM :=2.000000e+001
       LO_LIM :=0.000000e+000
       BIPOLAR:=FALSE
       RET_VAL:=MW100
       OUT    :=DB1.DBD0

Jetzt klappt auch....
 