Hallo zusammen,
habe im Moment nicht wirklich einen Ansatz was das Problem ist, vielleicht hat der eine oder andere ne Idee.
Hardware:
CPU 1511-1PN
AI 8*U/I/RTD/TC ST
PT100 (2 Draht)
Software:
TIA 17
Bin dabei eine Rohrbeheizung in Betrieb zu nehmen. Dazu nutze ich den PID-Temp, der im OB30 aufgerufen wird und über eine FB mit Daten gefüttert wird.
Das funktioniert, soweit ich das im Moment beurteilen kann.
Über die Ai -Karte wird Pt100 eingelesen (IW als INT), an den PID-Temp weitergeben und über SCALE auf eine Ausgabefeld zur Ansicht der ist Temperatur.
Nun steigt die Temperatur und wenn das IW den Wert 16000 erreicht, springt der Wert auf >32648. Die Karte meldet aber kein Drahtbruch. Aber der PID-Temp meckert, wegen dem IW.
Wenn der PT100 sich wieder Abkühlt (<16000) bringt er wieder Werte.
Da ich 5 Heizungen habe, mit 9 PT100, die alle gleich reagieren, liegt die Vermutung nahe das etwas falsch in der Hardware eingestellt ist, bzw. falsch verdrahtet.
Laut Doku muss der PT100 2-Draht durch Brücken an 3+7 und 4+8 angeschlossen sein usw. Mehrfach kontrolliert. (Kanal 0/2/4/6)
Der Pt100 soll bis 250°C (laut Hersteller) geeignet sein.
Habe mal versucht, die Angezeigte Temperatur mit einem Laser-Thermometer nachzumessen. Geht leider nur bedingt. Unterschied etwa 2-6°C.
Einstellungen Hardware Konfig:
siehe Bild
Hab schon 4-Draht als Messart probiert und auch die Koeffizienten durch probiert. Überall der gleiche Effekt.
Wo liegt mein Fehler?
habe im Moment nicht wirklich einen Ansatz was das Problem ist, vielleicht hat der eine oder andere ne Idee.
Hardware:
CPU 1511-1PN
AI 8*U/I/RTD/TC ST
PT100 (2 Draht)
Software:
TIA 17
Bin dabei eine Rohrbeheizung in Betrieb zu nehmen. Dazu nutze ich den PID-Temp, der im OB30 aufgerufen wird und über eine FB mit Daten gefüttert wird.
Das funktioniert, soweit ich das im Moment beurteilen kann.
Über die Ai -Karte wird Pt100 eingelesen (IW als INT), an den PID-Temp weitergeben und über SCALE auf eine Ausgabefeld zur Ansicht der ist Temperatur.
Nun steigt die Temperatur und wenn das IW den Wert 16000 erreicht, springt der Wert auf >32648. Die Karte meldet aber kein Drahtbruch. Aber der PID-Temp meckert, wegen dem IW.
Wenn der PT100 sich wieder Abkühlt (<16000) bringt er wieder Werte.
Da ich 5 Heizungen habe, mit 9 PT100, die alle gleich reagieren, liegt die Vermutung nahe das etwas falsch in der Hardware eingestellt ist, bzw. falsch verdrahtet.
Laut Doku muss der PT100 2-Draht durch Brücken an 3+7 und 4+8 angeschlossen sein usw. Mehrfach kontrolliert. (Kanal 0/2/4/6)
Der Pt100 soll bis 250°C (laut Hersteller) geeignet sein.
Habe mal versucht, die Angezeigte Temperatur mit einem Laser-Thermometer nachzumessen. Geht leider nur bedingt. Unterschied etwa 2-6°C.
Einstellungen Hardware Konfig:
siehe Bild
Hab schon 4-Draht als Messart probiert und auch die Koeffizienten durch probiert. Überall der gleiche Effekt.
Wo liegt mein Fehler?