Dann wäre der Wechsel zur 151-8 PN/DP wohl die Wahl!?
1. Ich kann die Anlage ins Netzwerk integrieren
2. DP bleibt bestehen
3. Ob ich wie gewollt csv (ohne Zusatz) schreiben kann, muss ich noch recherchieren.
 
würde ich als einfachstes sehen aktuell ja.
Wenn 151-8 dann die masteranschaltung 6ES7 138-4HA00-0AB0 nicht vergessen sonst hast kein DP (PROFIBUS)
 
Nochmal vielen Dank.
OK, habe erstmal gedacht, dass 151-8 alles kann ... aber nein, da muss noch ein Zusatzmodul her :confused:

1000,-€ CPU + 700,-€ DP-Mastermodul + Lieferzeiten :mad:

Ich werde diesen Lösungsansatz erstmal verfolgen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kannst auch auf 1513/1510SP und nur ein IM 151 und Profibus dazukaufen, ginge auch, nur ist dann der Aufwand das program umzuschreiben vermutlich höher.
ist halt die frage was hast du auf lager und was musst dazukaufen und welches die günstigere lösung ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe den Schaltplan Ausschnitt hier angehängt.
Du brauchst nur die ET200S CPU IM151-8, der DP-Master ist als extra Modul in deinem Schaltplan ersichtlich - also schon vorhanden.
Bin stutzig geworden, weil die IM151-7 von selbst auch kein DP-Master sein kann.
 