-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben eine ältere Anlage (Step 7 V5.6), die ich auf TIA V16 hochrüsten und zum anderen in unser Netzwerk integrieren möchte, um Daten auf unser MDE System zu schreiben.
Aktueller Stand:
ET200s IM 151-7 CPU (6ES7151-7AA20-0AB0)
ewon Fernwartungsrouter mit MPI Adapter
Meine Frage: Welchen Lösungsansatz würdet ihr empfehlen?
Mein Gedanke: Auf Lager habe ich eine CPU 1510SP-1 PN (6ES7510-1DJ01-0AB0). Kann ich die SPS einfach umtauschen und die I/Os an die neue CPU hängen? Muss ich dafür zwingend noch einen BusAdapeter kaufen, oder reicht die eine Onboard-Schnittstelle?
Leider bringt die neue CPU keine DP-Schnittstelle mit. Muss ich dafür eine CM DP für ET 200SP CPU (6ES7545-5DA00-0AB0) anhängen? (Am DP hängen diverse Umrichter, und das KTP1000)
Gibt es noch einen anderen (besseren/einfacheren) Weg?
Danke.
wir haben eine ältere Anlage (Step 7 V5.6), die ich auf TIA V16 hochrüsten und zum anderen in unser Netzwerk integrieren möchte, um Daten auf unser MDE System zu schreiben.
Aktueller Stand:
ET200s IM 151-7 CPU (6ES7151-7AA20-0AB0)
ewon Fernwartungsrouter mit MPI Adapter
Meine Frage: Welchen Lösungsansatz würdet ihr empfehlen?
Mein Gedanke: Auf Lager habe ich eine CPU 1510SP-1 PN (6ES7510-1DJ01-0AB0). Kann ich die SPS einfach umtauschen und die I/Os an die neue CPU hängen? Muss ich dafür zwingend noch einen BusAdapeter kaufen, oder reicht die eine Onboard-Schnittstelle?
Leider bringt die neue CPU keine DP-Schnittstelle mit. Muss ich dafür eine CM DP für ET 200SP CPU (6ES7545-5DA00-0AB0) anhängen? (Am DP hängen diverse Umrichter, und das KTP1000)
Gibt es noch einen anderen (besseren/einfacheren) Weg?
Danke.