Anzahl Profibusteilnehmer an CPU 414

Olafius

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe eine Anwendung mit einer CPU 414, bei denen ich drei Mastersyteme benötige. Also habe ich auch den MPI/DP-Anschluss als DP konfiguriert. An diesem Strang kann ich aber anscheinend in der Hardwarekonfig nur max. 32 Teilnehmer einfügen !? Ist das so richtig oder muss dazu extra etwas eingestellt werden.
Habe schon die Standardmöglichkeiten durchprobiert, ohne Erfolg.

Danke schonmal

MfG
Olaf
 
Hallo

Da du drei DP-Master verwendest nehme ich an, dass du die "6ES7 414-3EM05-0AB0" eingesetzt hast.

In den technischen Daten der CPU 414-3 steht, dass an der 1. Schnittstelle (MPI/DP) nur 32 DP-Slaves angeschlossen werden können. An den beiden andern (reinen DP-Schnittstellen) aber bis zu je 96 DP-Slaves.

Gruss Hoyt
 