Meine persönliche Meinung dazu:
Ein Plan mit der Standard-Schnittstelle bis zum Stecker, gut dokumentiert.
Und dann für jedes Modul einen eigenen Plan, der eindeutig identifizierbar ist.
Damit meine ich das man den Plan eindeutig dem Stecker zuordnen kann, z.B. durch die Bezeichnung oder ein Schild. Es bringt mir ja nichts, wenn ich 200 Varianten habe, und alle Stecker heißen X1.
Das hat folgenden Vorteil:
- Der Hauptplan verändert sich nicht, wenn weitere Stecker dazu kommen. (z.B. Kunde kauft weitere Module nach X Jahren)
- Die Pflege /
Versionierung ist leichter, da die Module vom Hauptplan getrennt sind
- Ich kann bei der Fehlersuche die Seite vom Hauptplan geöffnet haben, und mir die Seite vom Modul daneben legen,
und habe somit alles im Blick.
Folgende Nachteile gibt es natürlich auch:
- Wenn jemand die Zusatzpläne nicht gut pflegt ist es schlecht (wobei das auch für den Hauptplan gilt)
- Die Logistik beim Ausliefern der Doku wird komplexer, wenn man nur die relevanten Schaltplanteile liefern will
Grüße
Marcel