@Renshy
Ok, ich erklar das mal.
Das Programm ist so gebaut, daß im Zustand 0, 1, 2 alles benötigte drinsteckt.
Zustand 0: Startbereitschaft, warten auf den Ein-Taster
Wenn nun der Eintaster betätigt wird und auch der M1.0 True ist (Notaus und MSS i.O.), dann wird in den Zustand 1 gewechselt.
Zustand 1: die Säge wird eingeschaltet (siehe: 0015 S M 0.1 // Säge ein <-- da stehts sogar!)
Wenn jetzt der Aus-Taster betätigt wird, dann wird in den Zustand 2 gewechselt.
Zustand 2: von diesem wird sofort wieder in Zustand 0 gewechselt und somit wieder auf den Ein-Taster gewartet.
Es existiert noch eine übergeordnete Bedingung:
Wenn der M1.0 False ist (Notaus und MSS nicht i.O.) wird sofort der Zustand 1 oder 2, falls aktiv auf False gesetzt, da eine Störung vorliegt.
Das mal das Wichtigste zur Funktion. Das A0.1 der Antrieb ist und Zustand 1 den Antrieb einschaltert ist M0.1 deine fehlende Verknüpfung.
O M0.1 //da kann man auch U M0.1 schreiben
= A 0.1