Code:
FUNCTION FC58 : BOOL
//Überwachung 50F2,50F3,50F7,50F8 Steuersicherungen
IF NOT sicherung2P_iO OR NOT sicherung3P_iO OR NOT sicherung7P_iO OR NOT sicherung8P_iO THEN //E11.1-E11.4
FC58 := false;
sf_fehler(Fehlernummer := 4, Fehlerart := sk_Fehler, Diagnosenummer := 0); //Steuersicherung ausgelöst
ELSE
FC58 := true ;
END_IF;