Hallo zusammen,
habe folgendes Problem auf der Baustelle: Mittlerweile sind 2 FUs mit der Störung Kurzschluss "abgeraucht".
Die Antriebe liefen, bis die Frequenz von max. 50Hz auf 77Hz erhöht wurde.
Der Aufbau ist folgender: Der ABB Umrichter hat eine Leistung von 2,2kW.
Motordaten: 1,5kW/3,8A/2850 U/min
Der Motor wurde also mit ca.4400 U/min max. betrieben. Maximal gemessener Strom 3A.
Das einzige was mir aufgefallen ist, das Motorkabel ist ca. 56m lang. ABB schreibt ohne Ausgangsdrossel maximal 50m vor.
Könnte der Kurzschluss auf die Kabellänge zurückzuführen sein?
Viele Grüße
Ralf