LOGO Ausgang soll erst nach zeitlicher Vorgabe wieder schaltbar sein

manhei

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo in die Runde,
irgendwie stehe ich momentan auf dem Schlauch. Mein Problem ist folgendes:
Ich möchte über einen Eingang I1 (Taster) einen Ausgang Q1 schalten. Erst mal nichts ungewöhnliches. Die Bedingung ist aber Folgende: Beim erstmaligen Auslösen von I1 soll Q1 auch auf "1" gehen. Jedes weitere "1"-Signal von I1 soll aber keine Auswirkung mehr auf Q1 haben. Erst nach einer vorgegebenen Zeit, zum Besipiel nach 1 Stunde, soll Q1 wieder ansprechbar sein. Hat jemand dafür eine Lösung parat? Ich wäre sehr dankbar.
 
So zum Beispiel: B002 ist wie PN/DP schon geschrieben hat eine Ausschaltverzögerung. Die Zeit startet erst nachdem I1 abgefallen ist und wenn die Sperrzeit nicht abläuft und I1 EIN ist bleibt Q1 so lange auch EIN.

1737303440569.png
 
Vielen Dank an Euch!!! Nach Funktionsplan von HolzigerBambus funktioniert es genau so wie ich es benötige. Wenn die Sperre auch ein Logo Power Off/On überstehen soll, dann Remanenz einstellen für die Ausschaltverzögerung? Ist das richtig?
 