Sehr geehrte Forumgemeinde,
Ich habe auf unserem „SIMATIC Field PG M“ gestern WinCC V7.0 SP1+HF6 installiert. Vorher waren schon STEP7 Prof 5.5 sowie WinCC-Flexibel-SP2-Upd10 installiert.
Vor der Installation konnte ich noch ganz normal im Step7 ohne Meldung das die Lizenz fehlt arbeiten.
Nach der I)Installation von WinCC-V7.0 SP1 und anschließendem Update auf SP1+HF6 werden im Automation-License-Manager keine Lizenzen mehr angezeigt, weder auf Laufwerk C noch auf dem Angesteckten License-USB-Stick, obwohl man alle Lizenzen im Systemordner AX NF ZZ sehen kann. Die Lizenzen auf dem USB-Stick kann man auch auf jedem anderem Rechner (im Automation-License-Manager) sehen, auf dem der Automation-License-Manager installiert ist!
Ich habe schon versucht den Automation-License-Manager (Installiert V5.0+SP1) „downzugraden“ also deinstalliert und V4.0+SP2 installiert, leider Ohne Erfolg.
Nun habe ich Ihn wieder hochgerüstet auf V5.0+SP1 -> wieder keine Lösung des Problems!
Ich habe die Windows-Firewall komplett in der Verwaltung deaktiviert, auch ohne Erfolg!
Als Windows-Explorer ist V8 installier und der Funktioniert auch ohne Fehlermeldung!
In der Ereignissanzeige, bringt der Automation-License Manager auch keine Fehlermeldung (unter Anwendungen)!
Ich weiß nicht was ich noch machen soll um den License-Manager wieder zum Laufen zu bekommen?! Wenn ich mich mit einem anderen Rechner über das Netzwerk verbinde, dann sehe ich dessen Lizenzen!! Der SIMATIC-Manager lässt sich trotz alle dem nicht starten!!!
Auf der Supportseite vom großen S habe ich folgenden Forenbeitrag vom Dez.2010 gefunden:
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=249709&language=de
Dort hat jemand genau das gleiche Problem, leider steht dort auch keine Passende Antwort!
An den Support vom großen S habe ich auch schon eine Mail geschrieben, leider lassen die sich ewig Zeit, so das ich dort erst frühenstens morgen Vormittag eine Antwort bekomme!
Viele Grüße
Bastimeister
Ich habe auf unserem „SIMATIC Field PG M“ gestern WinCC V7.0 SP1+HF6 installiert. Vorher waren schon STEP7 Prof 5.5 sowie WinCC-Flexibel-SP2-Upd10 installiert.
Vor der Installation konnte ich noch ganz normal im Step7 ohne Meldung das die Lizenz fehlt arbeiten.
Nach der I)Installation von WinCC-V7.0 SP1 und anschließendem Update auf SP1+HF6 werden im Automation-License-Manager keine Lizenzen mehr angezeigt, weder auf Laufwerk C noch auf dem Angesteckten License-USB-Stick, obwohl man alle Lizenzen im Systemordner AX NF ZZ sehen kann. Die Lizenzen auf dem USB-Stick kann man auch auf jedem anderem Rechner (im Automation-License-Manager) sehen, auf dem der Automation-License-Manager installiert ist!
Ich habe schon versucht den Automation-License-Manager (Installiert V5.0+SP1) „downzugraden“ also deinstalliert und V4.0+SP2 installiert, leider Ohne Erfolg.
Nun habe ich Ihn wieder hochgerüstet auf V5.0+SP1 -> wieder keine Lösung des Problems!
Ich habe die Windows-Firewall komplett in der Verwaltung deaktiviert, auch ohne Erfolg!
Als Windows-Explorer ist V8 installier und der Funktioniert auch ohne Fehlermeldung!
In der Ereignissanzeige, bringt der Automation-License Manager auch keine Fehlermeldung (unter Anwendungen)!
Ich weiß nicht was ich noch machen soll um den License-Manager wieder zum Laufen zu bekommen?! Wenn ich mich mit einem anderen Rechner über das Netzwerk verbinde, dann sehe ich dessen Lizenzen!! Der SIMATIC-Manager lässt sich trotz alle dem nicht starten!!!
Auf der Supportseite vom großen S habe ich folgenden Forenbeitrag vom Dez.2010 gefunden:
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=249709&language=de
Dort hat jemand genau das gleiche Problem, leider steht dort auch keine Passende Antwort!
An den Support vom großen S habe ich auch schon eine Mail geschrieben, leider lassen die sich ewig Zeit, so das ich dort erst frühenstens morgen Vormittag eine Antwort bekomme!
Viele Grüße
Bastimeister