Zu folgender Anfrage bräuchte ich mal ein wenig Input:
Wie kann man eine AXL F 2153 als Client an einen OPC DA Server anbinden (Emerson DeltaV DCS V13)?

Danke schon mal für eure Anregungen!
 
Hallo DieBoese,
das wird leider nicht funktionieren, denn es gibt keinen OPC DA Server der sich mit der PLCnext Steuerung verbinden kann.
Die Steuerung selbst hat einen OPC UA Server, am Markt gibt es Gateways, die zwischen UA und DA übersetzen.
Vielleicht ist das eine Lösung?

Viele Grüße
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi @Kollo
danke für deine Antwort. Wir haben von Emerson ein Update gemacht und nun einen OPC UA anstatt DA Server.
Dann wendeten wir noch 2 Tage für eine Modifikation der Phoenix AXL auf und haben die Steuerung so angepasst dass sie auch als OPC UA Client funktioniert. Wir können nun also wahlweise die Phoenix als OPC UA Server oder Client verwenden.... :cool:
 