Zombieanfuehrer
Level-1
- Beiträge
- 65
- Reaktionspunkte
- 4
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich habe eine Beckhoff 3052 Analog Eingangsklemme, mit ihr will ich einen Druck erfassen den mir zwei E+H Ceraphant T Sensoren übermitteln.
Doch leider gibt mir diese Klemme keine Spannung aus(Die Sensoren habe ich natürlich überprüft und die Spannung an der Klemme gemessen).
Die Run und Error LEDs der Klemme leuchten sofort beide gleichzeitig.
Was ich schon versucht habe:
Der Aufbau der HW ist:
BK 3000
[TABLE="class: grid, width: 500, align: left"]
[TR]
[TD]Steckplatz
[/TD]
[TD]DP-Kennung
[/TD]
[TD]Bezeichnung
[/TD]
[TD]E-Adresse
[/TD]
[TD]A-Adresse
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]2AE
[/TD]
[TD]???KL3xx2 2 Kanäle 16In
[/TD]
[TD]80...83
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1
[/TD]
[TD]2AE
[/TD]
[TD]???KL3xx2 2 Kanäle 16In
[/TD]
[TD]84...87
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2
[/TD]
[TD]2AE
[/TD]
[TD]???KL3xx2 2 Kanäle 16In
[/TD]
[TD]92...95
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3
[/TD]
[TD]20
[/TD]
[TD]40 Bit Digitale Inputs
[/TD]
[TD]16...20
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4
[/TD]
[TD]39
[/TD]
[TD]64 Bit Digitale Outputs
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]16...23
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
MFG.
Ich habe eine Beckhoff 3052 Analog Eingangsklemme, mit ihr will ich einen Druck erfassen den mir zwei E+H Ceraphant T Sensoren übermitteln.
Doch leider gibt mir diese Klemme keine Spannung aus(Die Sensoren habe ich natürlich überprüft und die Spannung an der Klemme gemessen).
Die Run und Error LEDs der Klemme leuchten sofort beide gleichzeitig.
Was ich schon versucht habe:
- Die Klemmen gegenseitig ausgetauscht, hat leider nichts gebracht immer die Klemme auf dem Steckplatz 2 hatte den Fehler.
- Die Eingangsadressbereiche der Klemme verändert.
- Die Klemme gegen eine 3022 getauscht, derselbe Fehler.
- Eine EL 9040 Klemme zusätzlich eingebaut, obwohl der K-Bus noch einige Kapazitäten hatte. Diese ist direkt vor der BUS Abschluss Klemme eingebaut. (Die Klemme hatte man mir Telefonisch vom Beckhoff Support aus empfohlen und sollte die Probleme lösen.)
Der Aufbau der HW ist:
BK 3000
[TABLE="class: grid, width: 500, align: left"]
[TR]
[TD]Steckplatz
[/TD]
[TD]DP-Kennung
[/TD]
[TD]Bezeichnung
[/TD]
[TD]E-Adresse
[/TD]
[TD]A-Adresse
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]2AE
[/TD]
[TD]???KL3xx2 2 Kanäle 16In
[/TD]
[TD]80...83
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1
[/TD]
[TD]2AE
[/TD]
[TD]???KL3xx2 2 Kanäle 16In
[/TD]
[TD]84...87
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2
[/TD]
[TD]2AE
[/TD]
[TD]???KL3xx2 2 Kanäle 16In
[/TD]
[TD]92...95
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]3
[/TD]
[TD]20
[/TD]
[TD]40 Bit Digitale Inputs
[/TD]
[TD]16...20
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]4
[/TD]
[TD]39
[/TD]
[TD]64 Bit Digitale Outputs
[/TD]
[TD][/TD]
[TD]16...23
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
MFG.