chinesische PLC kommuniziert mit text HMI nicht

stephan48

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
chinesische PLC kommuniziert mit text HMI nicht, wobei mit einem PC geht einwandfrei. sogar die Monitor mode funklzioniert! Habe versucht mit gxWorks2 auch nichtstandard Einstellungen, geht auch nicht. Diese ist eine RS232 Verbindundung und die Verdrahtung ist ok, Die kontrollLED-s blinken nur, siht so aus wenn die Protokoll-einstellungen nicht stimmen würden. Ich bin an der Grenze der Verwirrung. Wen ich eine andere PLC an HMI anschliesse, funkzioniert einwandfrei! Bitte um HILFE! Wenn jemand eine Ide haette! Danke im Voraus, Stephan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Frage. Habe gerade geschaft. Der HMI war ei OP320A V8.0 und der PLC ei FX2n Klon. Für die Übertragung zu HMI waren falsche Angaben in der Bedanlaitung, deshalb hat nicht funktioniert. Tja, Chinesische PLC und Chinesische HMI.
 