Eine Frage an die Kollegen aus dem Energiekontext:
Eine Steuerbox hat immer 4 Relaisausgänge:
Der vierte ist für die Begrenzung des Verbrauchs gedacht.
Aber: Kommen die Kontakte S1, S2, W3 alternativ oder summierend?
Also wird immer nur einer geschaltet oder erst 60%, dann 60% und 30%, dann alle drei?

(Ich habe da einen etwas komplizierteren Nachbarn.)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe mittlerweile doch noch einen FNN-Hinweis gefunden. Das Prinzip ist identisch zu obigem Link.
Anders als in der Beschreibung aus diesem Link werden die Kontakte zukünftig aber so belegt:
S1 = 60%
S2 = 30%
W3 = 0%
W4 = SteuVE (TRUE = Leistung begrenzen!)
Die 100%-Einspeisefreigabe entfällt ersatzlos.

Laut FNN-Hinweis soll imm nur ein Kontakt S1 - W3 durchgeschaltet werden. Muss man also die Kontakte für eine PV-Anlage direkt nutzen, weil aus vielen kleinen WR zusammengefrickelt, so muss man diese Kontakte kaskadieren.
 
Deine Frage 1:1 gegoogelt. Antwort im KI-Modus:


Es macht vermutlich Sinn beim Netzbetreiber nachzufragen um mögliche Varianten abzufangen.
 