Hallo,

ich habe eine neue CoDeSys 3.5 SP 19 mit CoDeSys Control for PFC200 SL und CoDeSys Control for Raspberry Pi MC SL. Dann habe ich noch einen PFC200 (750-8212 Firmware Revision: 02.08.35(11). Kann mich aber nicht einloggen. Beim Update des PFC200 wird das Gerät zwar gefunden, aber auch hier gibt es schon Fehler. Unter CoDeSys 2.3 läuft alles und auch der Raspberry funktioniert.

Vielen Dank für Eure Hilfe
 
Also, ich schlage vor du begräbst deine "alte" Lizenz und verpasst dem PFC die neuste FW, das wäre die 24. Allerdings ist die aktuelle Codesys-Version bei Wago die 3.5.18.2.

Schau mal hier:

 
Ich habe jetzt ein Update von Wago und bin bei 22. Programm installiert und geladen. Das Programm läuft aber mein K-Bus sagt nichts. Die SPS zeigt gelbe Dreiecke vor dem Bus und den Karten.
 
Steuerung läuft. Fehler in der CoDeSys! Die Software kennt keine Karten wie 750-610 oder 750-611. Man muss diese als 2DI Klemme eingeben. Als diese werden sie auch von der CoDeSys gefunden.

Aber allen vielen Dank.
 