Servus,

...ich habe wieder mal ein Problem bei der Projektierung einer neuen Steuerung.

Hardware:

CX9010 0101 (Mit E-Bus) -> EK1110 -> Wago 750 354......später mal noch SEW Antriebe über Ethercat....

Die CX hatten wir noch im Lager sowie die Wago Ethercat Schnittstelle (dazu noch etliche I/O Klemmen). Leider fehlt mir die Erfahrung mit der Projektierung der Hardware von TC2. Das Programmieren in SCL läuft soweit..;-)

Zu meinem Problem:

Die Verbindung zu CX steht, wenn ich allerdings im Konfig Modus über Rechtsklick E/A Geräte suchen will, finde der Rechner nichts, keine EK1110 und Wago 750-354 (auch nicht als Unbekanntes Gerät), allerdings sucht er auch über Ethernet und Ethercat.

Die XML Datei von Wago habe ich ebenfalls schon importiert.

Vorab schon mal Danke für hilfreiche Antworten ;-)

Achja...zwischen der CX und der EK1110 ist keine weiter EK Klemme......

Grüße
TomTom
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo TomTon,
Achja...zwischen der CX und der EK1110 ist weiter EK Klemme......
was meinst Du damit?
Die EK1110 ist kein Koppler, sondern eine EtherCAT Verlängerung, sie muss am Ende eines E-Buses des CX angeschlossen werden und reicht das EtherCAT Signal dann weiter. Oder meinst DU nicht EK Klemmen, sondern EL Klemmen?
Welche Klemmen sind denn in welcher Reihenfolge am CX angeschlossen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Die möglicherweise fehlende Lastversorgung der Module hat aber m.E. keine Auswirkungen auf die E-Bus-Kommunikation.
Wenn die Ethercatverlängerung (ohne Verbindung zu den Wago's) nicht erkannt wird, würde ich wohl mal die Kontakte des Kommunikationsbus reinigen und prüfen. Außerdem den korrekten Sitz der Klemme.
Anschließend würde ich evtl. den CX auf Werkseinstellung rücksetzen (DIP-Schalter) und wäre mit meinem bischen Latein schon am Ende.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

als erstes: Ich konnte die die EK1110 inkl. der Wago Klemme im Suchlauf finden!

Was habe ich gemacht:

CX auf Werkseinstellung zurück gesetzt, ip zugewiesen, Verbindung aufgebaut und gescannt....
Die Lastversorgung an 2/6 und 3/7 habe ich nicht verdrahtet.

Alle so weit so gut...allerdings kann ich zwar alle Klemmen am Wago Ethercat Koppler scannen und finden (7 * 8 DigitalInput und 5 * 8DigitalOutput)
allerdings sind sie nicht in der korrekten Reihenfolge, bzw. ist meine Physikalische Klemme Nr1. die Nr5. in der Konfiguration...dementsprechend kann ich die letzten Klemmen überhaupt nicht ansprechen. Bei den Eingängen sowie bei den Ausgängen.
....ganz seltsam...
 
Hallo TomTom1,
...allerdings sind sie nicht in der korrekten Reihenfolge, bzw. ist meine Physikalische Klemme Nr1. die Nr5. in der Konfiguration...dementsprechend kann ich die letzten Klemmen überhaupt nicht ansprechen.
wenn Du die Id des 750-354 meinst, das kommt schon hin, wenn Du die IDs der Slots meinst könnte das ein Problem sein. Ich habe hier mal eine Konfiguration von Hand erstellt und da fingen die Module in den Slots bei 1 an. Hast Du die neuesten ESI-Dateien eingespielt. Ansonsten lösch doch mal alle Module und füge diese von Hand hinzu.
 
Wäre genau auch meine Vorgehensweise:
Alles bis zum EK aus der Konfig löschen und die Wago-Module dann manuell hinzufügen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen zusammen,

habe die XML Datei von Wago erneut in der Ordner der XMLs kopiert und die "alte" Überschrieben.
Siehe da, plötzlich passt es. Super!