Guten Morgen,

ich benötige etwas Hilfe.

Projekt: Umbau eines Energie Dataloggers
Alte Komponenten: 750-880 Controller und 750-493 Energiemessklemmen
Bibliothek: Datalogger_01
Altes Programm läuft ohne Probleme CSV Datei wird auf die SD Karte gespeichert.

Neue Komponenten: 750_890 Controller und 750-495 Energiemessklemmen.
Bibliothek: Datalogger_02
Neues Programm läuft aber es wird keine CSV Datei auf die SD Karte geschrieben. Fehler 999

Einen anderen 750-880 Controller habe ich auch ausprobiert.
Gleicher Fehler.

SD Karte ist original Wago und funktioniert in dem alten 880 Controller.

Eigentlich habe ich in dem Programm für den Datalogger nur die Bibliothek geändert.
Der Rest vom Programm sollte damit nix zu tun haben.

hier noch ein kleines Bild.
Unbenannt.JPG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Die Karte muss FAT32 haben und ist auch der Fall.
Da die Karte ja auch im alten Controller funktionier, ist wohl auch kein defekt vorhanden.
 
In e!Cockpit muss noch einmal der Trigger "xEvent" gesetzt werden, dann wird die Datei erstellt.
Bei Codesys gibt es diesen bestimmt auch.
 