UN M 505.0;
UN M 505.1;
UN M 505.2;
SPB Exit;
... dann sollte doch hier eine ODER-Verknüpfung zum tragen kommen...und nur einer davon kann anstehen
Die von Vierlagig angedachte Möglichkeit erschewint mir in anderer Hinsicht nicht so abwegig :
Was ist, wenn nicht nur eins der genannten Bits da ist, sondern (am Besten zeitlich etwas versetzt) mehrere davon ...?
nein , wenn alle auf "0" sind, dann wird darüber hinweg gesprungen ...
wenn einer auf "1" ist, dann wird gespeichert ...
Könnte es sein, dass ich sie mit "S" statt "=" kopieren muss?
Also, nun habe ich meine Zuweisungen mit SETs ersetzt und siehe da, nun funktioniert alles (vorher DBW6 mit 0 geladen um alte Daten zu löschen)!
U M 505.0;
= DBX [AR1,P#6.0];
U M 505.1;
= DBX [AR1,P#6.1];
U M 372.4;
= DBX [AR1,P#6.4];
U M 371.5;
= DBX [AR1,P#6.5];
U DB500.DBX 42.6;
AUF DB 499; //reopen Data Save DB
= DBX [AR1,P#6.6];
U DB500.DBX 42.7;
AUF DB 499; //reopen Data Save DB
= DBX [AR1,P#6.7];
U E 47.4;
= DBX [AR1,P#7.0];
U E 47.5;
= DBX [AR1,P#7.1];
U E 56.2;
= DBX [AR1,P#7.2];
U E 56.3;
= DBX [AR1,P#7.3];
U E 56.4;
= DBX [AR1,P#7.4];
U E 64.4;
= DBX [AR1,P#7.5];
U E 64.6;
= DBX [AR1,P#7.6];