Hallo,
ich bin manchmal folgenden Weg gegangen, ist aber etwas umständlich.
https://www.sps-forum.de/showthread...T-nachträglich-verknüpfen?p=266641#post266641
kurzgefasst folgende Schritte:
- Die rückerzeugten Quelle exportieren,
- EXCEL starten, über 'Öffnen' Datei - Dateityp 'alle Dateien'
- Konvertierungsassistent [#] Getrennt , weiter;
- Trennzichen ";" und andere "=" , weiter;
- alle Spalten mit Format [#] "Text" , Fertigstellen.
- zwischen STRUCT und END_STRUCT stehen die Anfangswerte
- zwischen BEGIN und END_DATA_BLOCK stehen die Aktualwert
- den Aktualwerteblock nach oben in den Anfangswerteblock kopieren und die Zeilen zwischen BEGIN und END_DATA_BLOCK löschen
- am besten unter neuem Namen speichern als "test.awl"
In dieser neuen Datei fehlen die ausgetauschten Zeichen ";" und "=".
diese sind wieder einzukorrigieren
In Step7 in "Quellen" - "neues Objekt einfügen" die erzeugte Datei 'test.awl' nach STEP7 rückladen und übersetzen.
- ev. Fehler in der Quelle korrigieren.
Wenn alles funktioniert hat, ist der DB mit den neuen Anfangswerten, die gleichzeitig Aktualwerte sind, entstanden.
Dieser Weg ist zugegebenermaßen etwas aufwendig und sollte vorher in einem Programm an einer Testanlage getestete werden.
Ich habe die Funktion Aktualwerte nach Anfangswerte auch schon vermisst, aber die gibt es in STEP 7 leider nicht.
Gruß kalle B