TIA Dauerhaftes VKE "1" und VKE "0" bilden

GFuchs84

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Hallo Leute,

ich projektiere gerade ein neues TIA Projekt.
Bin noch relavit frisch im TIA.
Ich möchte alles in FUP programmieren.

Im STEP 7 hat man ja immer über AWL seine Festsignale VKE 1 und 0 so gebildet.
CLR
= "VKE0"
SET
= "VKE1"

Wie würdet ihr das nun im TIA und in FUP machen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Entweder Systemmerker oder das klassische
Code:
O     "VKE1"
ON    "VKE1"
=     "VKE1"
NOT 
=     "VKE0"
oder

Code:
UN     "VKE1"
S      "VKE1"
U      "VKE0"
R      "VKE0"
 
Zuletzt bearbeitet:
Im Eigenschaften der CPU unter Reiter Allgemein findest du die Systemmerker.

Du brauchst die dann auch nicht im Symboltabelle an zu legen.

Die heissen dann AlwaysTRUE und AlwaysFALSE

Bram
 
Du kannst hierzu auch die Anwenderkonstanten nutzen. Diese haben den Vorteil das Du dir auch andere Konstanten hinterlegen kannst.
 
Kann man Anwenderkonstanten auch in FUP/KOP bei logischen Verknüpfungen benutzen?

Harald
 
Kann man Anwenderkonstanten auch in FUP/KOP bei logischen Verknüpfungen benutzen?

Harald

Anwenderkonstanten kann ich nur an Bausteinschnittstellen als Aktualparameter übergeben.

Innerhalb von Bausteinen sollte man mit den Konstanten (Const) aus der Schnittstelle arbeiten.



Anwenderkonstanten und Systemmerkerbyte sind ja Global definiert.
Meinem Verständnis nach, also nicht zulässig für die Verwendung innerhalb eines Objektes (FB, FC oder OB)
 
Zuletzt bearbeitet:
Für die Nutzung dieser Website sind Cookies erforderlich. Du musst diese akzeptieren, um die Website weiter nutzen zu können. Erfahre mehr…