Step 7 DB Werte auf den Ausgang schreiben

Neurorancer

Level-2
Beiträge
580
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr geehrte Forum Mitglieder,

ich Suche nach einer Möglichkeit die Werte meines DB's auf die Ausgangs-Adresse zu schreiben, damit meine zweite CPU (Simotion) diese lesen kann.

Kennt vielleicht Jemand eine Anweisung?
Ich brauche etwas ähnliches wie BLKMOV
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hört sich irgendwie komisch an...

Solltest versuchen sowas mit SFC 14/15 DPRD_DAT / DPWR_DAT zu machen.

Diese Funktionen übertragen die Daten dann konsistent was sonnst, sporadisch zu merkwürdigem Verhalten führen kann...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Oh, Ja... richtig...

Aber warum dann erst in einen DB? Warum nicht direkt auf die Ausgänge? Ist doch auch doppelt gemoppelt.

So hohe Adressen liegen normalerweise auch nicht im Prozessabbild...

noch ein Schönes WE
 
Hallo NBerger,

In meinen DB, welcher in meiner 317CPU liegt, werden unter Anderem Werte von einer fremden Anlage durch WinCC geschrieben.
Die 317 CPU übernimmt den Safety-Teil und die Kommunikation mit der fremden Anlage. Parallel sendet die 317CPU die Werte an die Simotion, welche die Steuerung meiner Anlage übernimmt.

Das ist jetzt keine standard Vorgehensweise,
sondern hat sich durch die Kundenwünsche ergeben.

Normal habe ich mit dem Kunden nur eine ProfiSafe Verbindung und Standard Kommunikation über I-Device.
 
Zurück
Oben