Hallo Harald,
da hast Du sicherlich recht, aber wenn es schon diverse Schutzstufen in der S7 gibt, ich das Passwort habe und den Sicherheitsbetrieb deaktiviert habe dann muss es doch bei laufender Anlage möglich sein Änderungen in die CPU zu laden ohne dass diese in Stop geht.
Dafür mache ich am Ende die Abnahme nach erfolgter IBN und lasse alles mit Schutz und aktivem Sicherheitsbetrieb aktiv laufen...
Ich habe das jetzt mit einem Offline-Programm auch getestet, egal was ich mache, jede kleine Änderung an einem F-Baustein führt zu einem Übersetzen mehrerer Bausteine und zu einem notwendigen CPU-Stop beim Laden.
So ist das ganze nicht wirklich für eine IBN geeignet, sollte ich nicht irgendwo etwas übersehen das mich die Änderungen ohne CPU-Stop laden lässt...
Gruss,
Michael