-> Hier kostenlos registrieren
Immer Komplett.Übersetzt und überträgst du die HW-Konfig eigentlich komplett oder nur die Änderungen?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Immer Komplett.Übersetzt und überträgst du die HW-Konfig eigentlich komplett oder nur die Änderungen?
Und was ist mit der zweiten DO Baugruppe die nun nicht mehr projektiert ist?Ab #17 war sie gesteckt, wie geschrieben und noch bis jetzt.
Ich lege das Projekt nochmal komplett neu an.Hallo Kai H.,
hast du die CPU mal Urgelöscht?
Alle Bausteine gelöscht?
Vlt. ist ja doch noch ein Relikt vorhanden.
Keine Änderung, fehler geht mit.Was passiert eigentlich, wenn du die Eingangskarte auf eine andere Adresse legst. Z.B. Anfangsadresse 10?
Ich hätte aber trotzdem mal eine Baugruppe geöffnet und mir den Zustand der Elektronik angesehen (wenn das erneute Hardware gesamtübersetzen und laden nichts ändert).
Die ist ausgebaut und die geht komplett wenn sie drin ist.Und was ist mit der zweiten DO Baugruppe die nun nicht mehr projektiert ist?
Die sind aus einer Anlage, die bis zum Rückbau funktionierende. Ausserdem müssten 3 Karte den gleichen Fehler haben.Wo sind die Baugruppen her? (wurde schon gefragt) Können die evtl. defekt sein.
Na, dann brauchen wir uns auch nicht mehr wundern, warum TIA in #26 anzeigt, dass für die Adressen IB2 und IB3 keine Hardware projektiert ist. (Und TIA meint "nicht projektiert", es meint nicht Online) Und dann brauchst du auch nicht kommentarlos testweise IW2 lesen/beobachten.Ab #17 war sie gesteckt, wie geschrieben und noch bis jetzt.Die Frage ist nur, ob in #26 auch schon die DI/DO Karte gesteckt war.
@PN/DP hier ist die Meldung zum Parametrierfehler.. etwas mit Asi Bus.. klingt nach einem Rest von einem Altprojekt?
Ich bin mal eben schnell durch Google gegangen, es wird geraten die Baugruppe zu tauschen (da defekt) oder zumindest die Logs an Siemens zu senden.Ich glaube, "AS-Identifikation" hat nichts mit AS-I Bus zu tun.
Kann mal jemand nachschauen, was die Ereignis-ID 16#5961 bedeutet?
.Schon mal versucht das ganze mit Step7 5.x zu realisieren? Eventuell ist das auch so eine TIA Krankheit..