Hallo an alle,
ich habe nun den Fehler gefunden und möchte euch in ein paar Schritten mitteilen.
Es war ein reiner HW-Fehler.
Auch noch zu erwähnen.:
Ich habe kein neues Programm geschrieben und habe auf der CPU kein Urlöschen durchgeführt.
Nun zu den Schritten:
Schritt: 1
Hier wie im Bild ist die Ausgangssituation, wo ich das Gespräch eröffnet habe. I0.0-I0.7 gehen und kommen unter Beobachtung an und I1.0-I3.7 gehen nicht und kamen nicht an. Aber alle 64 Ausgänge könnte ich mit einer festen 1 (True) im Programm ansteuern und die LED gingen an.

Schritt: 2
Hier hatte ich es mit einer anderen Karte probiert und der Fehler ist mit gewandert.

Schritt: 3
Hier hatte ich eine 32DO rausgenommen und 16DI/16DO auf Steckplatz 6 gesteckt und alle Rückwandstecker getauscht.
Fehler war noch da.

Schritt: 4
Die Karte 32DO auf Steckplatz 5 rausgenommen und die 16DI/16DO dafür rein gesteckt.
Fehler war weg.

Jetzt habe ich es alles wieder auf gebaut mit einer neuen 32DO und alles funktioniert. Welch eine Freude.
Was ich noch gemacht habe aus reiner Neugierde, die Defekte 32DO auf Steckplatz 8 gesteckt mit all den anderen und alles funktioniert.
Das heißt, wenn ich die Defekte 32DO Karte von Anfang an am Schluß gesteckt hätte, wäre es nie aufgefallen. Toll.
Das ganze läuft auf TIA V16.
Nochmal Danke an alle und Gruß.