@manni: wenn schon, dann den fc106, aber der mag nur real, da der wert aber schon in INT vorliegt, warum damit nicht weiter rechnen? ... der code da oben ist eindeutig...
die 27648 ist der faktor, den die siemensbaugruppen gerne haben... aber das kannst du auch alles in den entsprechenden unterlagen zu deiner hardware nachlesen z.b. in den baugruppendaten
*
L #hi_lim
L #lo_lim
-R
T #delta
L #wert //der auszugebende Wert
L #lo_lim
-R
L #delta
/R
L 2.764800e+004 //Skalierungsfaktor
*R
RND
T #out