Hallo Leute,

eine Frage zum DP/DP-Koppler, ich habe eine S7-400 PCS7 (Single, keine H-Steuerung) und möchte
am Profibus einen DP/DP-Koppler betreiben.
Ist dies möglich?
Im HW-Katalog erscheint der Koppler nur, wenn man auf Standardprofil umschaltet und in der Auflistung
der freigegebenen Baugruppen für PCS7 V9.0 SP3 taucht der Koppler nicht auf, also nicht freigegeben?
Hat hier jemand Erfahrungen?
Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja schon komisch... PNPN Koppler ist freigegeben DPDP Koppler nicht...
Du kannst den theoretisch trotzdem verwenden, hast dann aber die ganzen PCS7 Funktionen wie Diagnose Treiberbausteine usw. nicht... So ähnlich als wenn Du ne PutGet Verbindung zu ner anderen SPS herstellst. Krigst dann halt nur stur die doofen Variablen von der anderen SPS.
Kommt halt am Ende drauf an, ob der Kunde drauf besteht, nur freigegebene Baugruppen zu verwenden... Und ausserdem wehred den Anfängen... als nächstes werden dann nicht freigegebene IO Baugruppen benutzt, AWL Bausteine geschrieben und WinCC händisch verbogen...
 