TIA DPRD_DAT liest komischen Wert aus

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
das Ziel war, ein Baustein für diesen Messtaster, welcher als Adresse nur das Submodule zum Anschliessen hat.
Oh, da muß ja ein qualifizierter SPS-Programmierer denken und anpassen, wenn an der HW Konfig was geändert wird. Ist ja fast so kompliziert wie geänderte E/A-Adressen manuell in Koppelbausteinen anpassen... Willste nicht einen Baustein schreiben, wo man den Bauteilname "Messtaster_GT2_BG1602" als Klartext angibt und das Programm sucht sich zur Laufzeit selber wo das Teil angeschlossen ist? ;)

Harald
 
das Ziel war, ein Baustein für diesen Messtaster, welcher als Adresse nur das Submodule zum Anschliessen hat.
Es wird ja auch noch die Unter und Obergrenze zum Messtaster gesendet sowie auch die Messrichtung.
Dies kann ich nur mit WRREC schreiben.

Dachte bekomme so die Infos direkt vom Eingangsbereich ohne Eingangsadressangabe.
Das wäre nett von dir wenn du dass in den 1. post geschrieben hatte.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit der Funktion GETIO_PART und SETIO_PART kannst Du Teilprozessabbilder auslesen und somit auch Offsets realisieren.
Ich habe gerade auch auch einen DP Teilnehmer bei dem ich das so realisieren musste.
 
Zurück
Oben