DPV1 Slotnummer E oder A?

Oberchefe

Well-known member
Beiträge
2.267
Punkte Reaktionen
363
Zuviel Werbung?
->Hier kostenlos registrieren
Bei der azyklischen DPV1 Kommunikation muss bei der Slotnummer im Falle von Slot 0 die Diagnoseadresse angegeben werden, soweit kein Problem. Bei Slot 1 aufwärts soll die E/A Adresse der zyklischen Kommunikation angegeben werden. Welche der beiden wenn die verschieden sind, also bei Eingang eine andere Adresse konfiguriert ist als als bei Ausgang?
 

ChristophD

Well-known member
Beiträge
5.348
Punkte Reaktionen
1.329
Hallo,

sollte egal sein , ob die Adresse als Eingang oder Ausgang betrachtet wird ist über den Parameter IOID gesteuert. (S7 SFC's)

Gruß
Christoph
 

bike

Well-known member
Beiträge
6.464
Punkte Reaktionen
794
Zuviel Werbung?
->Hier kostenlos registrieren
Bei der azyklischen DPV1 Kommunikation muss bei der Slotnummer im Falle von Slot 0 die Diagnoseadresse angegeben werden, soweit kein Problem. Bei Slot 1 aufwärts soll die E/A Adresse der zyklischen Kommunikation angegeben werden. Welche der beiden wenn die verschieden sind, also bei Eingang eine andere Adresse konfiguriert ist als als bei Ausgang?

Normal die Eingangsadresse.
Dann macht es nichts aus, wenn der Ausgangsbereich kleiner ist oder eine andere Adresse hat.


bike
 

PN/DP

User des Jahres 2011 - 2013; 2015 - 2017; 2020
Beiträge
17.562
Punkte Reaktionen
5.166
Das steht auch irgendwo bei Siemens, daß die E-Adresse zu verwenden ist. Ich finde es nur leider grad nicht wieder.

Harald
 