DPV1 Slotnummer E oder A?

Oberchefe

Level-3
Beiträge
3.337
Reaktionspunkte
741
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der azyklischen DPV1 Kommunikation muss bei der Slotnummer im Falle von Slot 0 die Diagnoseadresse angegeben werden, soweit kein Problem. Bei Slot 1 aufwärts soll die E/A Adresse der zyklischen Kommunikation angegeben werden. Welche der beiden wenn die verschieden sind, also bei Eingang eine andere Adresse konfiguriert ist als als bei Ausgang?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der azyklischen DPV1 Kommunikation muss bei der Slotnummer im Falle von Slot 0 die Diagnoseadresse angegeben werden, soweit kein Problem. Bei Slot 1 aufwärts soll die E/A Adresse der zyklischen Kommunikation angegeben werden. Welche der beiden wenn die verschieden sind, also bei Eingang eine andere Adresse konfiguriert ist als als bei Ausgang?

Normal die Eingangsadresse.
Dann macht es nichts aus, wenn der Ausgangsbereich kleiner ist oder eine andere Adresse hat.


bike
 
Zurück
Oben