Anaconda55
Level-1
- Beiträge
- 301
- Reaktionspunkte
- 6
... eine Auswertung im
OB40.
Zykluszeit ist 400 Mikrosekunden. Ob wir es híer mit einer Siemens SPS zu tun haben?
Richtig- wir haben eine schnelle SPS (Zykluszeit 400 uS)
Für mich auch- wir haben eine Ungenauigkeit von 8 Inkrementen - dabei ist 1 Inkr. = 0,32 mm also sind 8 Inkr. dann 2,56 mm - das wäre für mich sehr viel ...
Gabellichtschranke, Schaltfrequenz 4000Hz- was haben wir für eine Lichtschranke ? Reaktionszeit - Schalt-Hysterese ?
Ja die SPSwer gibt die Zählung frei ? Vermutlich die SPS - nimmt die SPS auch die Lichtschranke direkt entgegen ?
Wachendorff ABN Geber 1024 INC pro Umdrehungwas ist für ein Inkr.Geber im Einsatz ? (Impulse / Umdr.)
LS Auflösung Durchmesser 0,5 mmWelche Wiederholgenauigkeit bringt die Lichtschranke
Werkstück ist mechanisch immer 100% genau an der selben PositionWie genau ist das Werkstück positioniert?
4000kHzWelche Schaltfrequenz hat die Lichtschranke? (Es gibt Exemplare mit NUR 1kHz)
<70 µsWelche Eingangsverzögerung hat der Eingang?